folgendes Problem mit einer Vitogas 300-Anlage aus 2002 (Nr.7143701).
Seit Januar 2016 startet der Brenner hin und wieder nicht, obwohl die Abgasklappe offen ist, der Betriebszustand im Display ok scheint, und auch keine Störung angezeigt wird. Es fehlt einfach das Signal an den Brenner.
Eine Falschprogrammierung der Zeiten ist ausgeschlossen, bzw. auch schon mal resettet.
Abhilfe schafft dann ein Aus- und Wiedereinschalten der kompletten Anlage.
Im Sommer ohne Heizung, nur Warmwasser, gab es kein Problem (oder nicht bemerkt).
Die Anlage ist gewartet, der Feuerungsautomat 2012 ausgetauscht, Gaskombiregler mit Zündbrenner 2011. Aktuell weiß der Heizungsbauer auch nicht genau die Ursache, Vorschlag wäre ein Durchmessen.
Danke und Grüße
Ich behaupte diese Abgasklappe ist die Fehlerquelle.
Der Fachmann kann diese Klappe deaktiviren.
Springt er an, wenn du die Schornsteinfegerfunktion aktivierst ?
Dann dürfte der Fehler wohl in der Regelung zu suchen sein.