Hallo, wir, Eigentümergemeinschaft aus 10 Familien haben im Mehrfamilienhaus zwei Vitogas 100 stehen (mit Vitotronic200), an der divicon ist seit ca 10 Wochen die Pumpe (VIHU 25/6-3 Ku P) scheinbar defekt, macht klappernde Geräusche wie Lager ausgeschlagen. Verwaltung und Heizungsfirma tauschen einfach nicht aus wie sofort beauftragt. Heute früh nun wurden die Heizkörper nicht warm, ein Eigentümer bemerkte, dass Kessel 1 abgeschaltet war und schaltete ihn wieder ein. Heizkörper wurden dann wieder warm.
Heute Abend nun war ich selbst nochmal nachsehen, die Pumpe ist total still, als ob sie nicht arbeitet, im Display Kessel 1 stand Kesseltemperatur 95 grad, Kessel 2 bei 57.
ist das normal? Jetzt, also 4 Stunden später, hat Kessel 1 79 und Kessel 2 73 grad. Scheint irgendwie hoch, war wohl sonst nicht so.
Ist das normal oder müssen wir irgendwas machen? War es falsch, den Kessel heute früh einfach wieder anzumachen? Der Heizungsmensch ist nicht erreichbar und uns ist etwas unwohl, falls da was nicht stimmt.
Hat jemand einen Tipp für uns?
Vielen Dank!
Pumpe
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bei Kessel 1 deutet die hohe Kesseltemperatur darauf hin, dass die Pumpe ein Problem hat und die Wärme nicht mehr wegschafft.
Die Kessel werden aber sicherlich auch für das Warmwasser zuständig sein oder ? Und hier wird es so sein, dass Kessel 2 gerade WW bereitet hat, was die relativ hohe Vorlauftemperatur begründen würde.
Beim letzten Punkt( das wiedereinschalten) bin ich auch etwas zwiegespalten. Irgendeiner muss den Kessel ja ausgeschaltet haben. Und hier würde der Grund dafür interessieren. Im Normalfall kann zwar nix passieren, wenn tatsächlich nur die Pumpe defekt ist, da hier spätestens der STB dafür sorgt, dass die Anlage abschaltet, wenn sie zu heiss wird. Und sie schaltet dann auch nicht mehr automatisch zu. Die Entriegelung muss bei STB-Auslösung manuell erfolgen.
Bei Kessel 1 deutet die hohe Kesseltemperatur darauf hin, dass die Pumpe ein Problem hat und die Wärme nicht mehr wegschafft.
Die Kessel werden aber sicherlich auch für das Warmwasser zuständig sein oder ? Und hier wird es so sein, dass Kessel 2 gerade WW bereitet hat, was die relativ hohe Vorlauftemperatur begründen würde.
Beim letzten Punkt( das wiedereinschalten) bin ich auch etwas zwiegespalten. Irgendeiner muss den Kessel ja ausgeschaltet haben. Und hier würde der Grund dafür interessieren. Im Normalfall kann zwar nix passieren, wenn tatsächlich nur die Pumpe defekt ist, da hier spätestens der STB dafür sorgt, dass die Anlage abschaltet, wenn sie zu heiss wird. Und sie schaltet dann auch nicht mehr automatisch zu. Die Entriegelung muss bei STB-Auslösung manuell erfolgen.