abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitoflamme 300 VHG III-2 80 KW

Brenner geht seit Einbau (2014) in unregelmäßigen Abständen auf Störung.

Chef wechselt ZEB , dann läuft er erst wieder.

Gibt es TD Infos darüber ?

9 ANTWORTEN 9

@auge27

Was für eine Störung hat denn dann der Brenner am Brennersteuergerät (Blinkcode? )

Kann ich im Moment nicht sagen, habe erst gestern von dem Problem gehört (:

Wie?
Was sollen wir hier dir dann mitteilen?
Ich denke er geht regelmäßig auf Störung?
Was ist ZEB?

Hätte ja sein können das es Infos darüber gibt, ZEB= Zündelektrodenblock( Zündelektroden)

Wegen den Zündelektroden gibt es keine TD Infos sind ja auch ein Verschleißteile.
Wird an der Anlage jährlich eine Wartung durchgeführt?

Wie sieht die Ölversorgung aus? Durchmesser der Ölleitung? Einstrang? Zweistrang?
Eingestellter CO² Gehalt?

Ja,es wird jährlich eine Wartung durchgeführt.

Einstrang, 6 mm, CO² nach Anleitung.

Ok. Ölleitung und Einstrang alles perfekt.
Bei der jährlichen Wartung darauf achten das die ZEB mit getauscht werden dann brauch Chef nicht wegen den Bauteilen extra anrücken.




Hallo auge27,

ohne zu wissen, um welchen Brenner es sich genau handelt und ohne einen Blinkcode, lässt sich nicht sagen, wo die Ursache für eine Störung zu suchen ist. Wie @Kundendienst richtig geschrieben hat, handelt es sich beim Zündelektrodenblock um ein Verschleißteil. Dieser sollte bei Bedarf bei der regelmäßigen Wartung ausgetauscht werden.

Beste Grüße °ja
Top-Lösungsautoren