Ist in die Gasleitung auch ein Strömungswächter/Druckwächter verbaut ? Der Druckwächter darf nur langsam beim Aufdrehen das Gashahnes belastet werden. Bei ruckartiger Bewegung kann der Wächter schliessen und muss manuell ,,entriegelt,, werden.
Ist der Strömungswächter hingegen zu klein, würde der Gasdurchfluss unterbrochen.
Daher mal die Frage, ob der Monteur auch den Fliessdruck messen konnte oder die Anlage so schnell abschaltet, dass er gar nicht dazu kommt.
Und da der Lüfter anläuft, kurz darauf aber abbricht, könnte es auch die Luft-Druckdose sein.
In Frage kämen ausserdem die Luftklappe ( gerade bei älteren Geräten klebt die manchmal) und natürlich ein defektes Gebläse( kann den Druck nicht erzeugen).
Luftklappe bewegt sich frei. Den Fliessdruck konnten wir nicht messen, da die Anlage abbricht bevor das Gasventil schaltet. Ob ein Gaswächter eingesetzt ist, kann ich leider nicht sagen. Kann man das am Gaszähler oder der Zuleitung erkennen?
Ich habe jetzt auch mal Wasser beigefüllt in der Hoffnung, das es was bringt.
Kann es auch die interne Spannungsversorgung sein?
Wenn man Codierung 31:0 setzt, soll dieser Fehler zurückgesetzt werden.
Wenn es dann wieder läuft, sollte der Fließdruck ggf. gemessen werden. Hatte schon den Fall, dass ein Subunternehmer des Netzbetreibers den Gaszähler mit den Pappe-Schutzabdeckungen in der Rohrverschraubung montiert hat.