Hallo zusammen,
bei einer älteren Vitodens 200 Typ 7170710303392104 mit Standardbedieneinheit soll das Anlagenschema von
04:03 Heizkreis ohne Mischer + Heizkreis mit Mischer + Trinkwasser
auf
04:03 Heizkreis mit Mischer + Trinkwasser
umgestellt werden.
Der Heizkreis ohne Mischer entfällt, eine hier angeschlossene Konvektorheizung ist deinstalliert worden.
An den Heizkreiz mit Mischer ist eine Fussbodenheizung mit Systemtrennung angeschlossen.
Laut der Serviceanleitung sind für Schema 04:03 Heizkreis mit Mischer + Trinkwasser die "Codiersadressen 044, 045 und 046 jeweils auf den Wert 001 einzustellen. Diese Codieradressen werden nirgends beschrieben. Kann jemand erklären, was über diese Codieradressen geregelt wird?
Aktuell sind follgende Werte hinterlegt: 044:000, 045:065, 046:045.
Vielen Dank!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Backstein,
044 - 046 beschriebt die Drehzahl der Heizkreispumpe für den ungeregelten Kreis. Da dieser nicht vorhanden ist und die Pumpe dementsprechend nicht laufen soll dafür, muss der niedrigste Wert eingestellt werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Backstein,
044 - 046 beschriebt die Drehzahl der Heizkreispumpe für den ungeregelten Kreis. Da dieser nicht vorhanden ist und die Pumpe dementsprechend nicht laufen soll dafür, muss der niedrigste Wert eingestellt werden.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank! Bedeutet 001 denn "Pumpe aus" ?
Ja.
Viele Grüße
Flo