Hallo Volker78,
um die Meldung zu entriegeln kannst du erstmal die Anlage aus- und nach kurzem Warten wieder einschalten.
Anschließend musst du einmal die Meldungen aus dem Kältekreisregler auslesen. Dafür drückst du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gleichzeitig, gehst anschließend auf Diagnose -> Kältekreis -> Meldungshistorie.
Ideal wäre es, wenn du ein Bild der Historie hier anhängen würdest. Dies kannst du machen, wenn du deinen nächsten Kommentar nachträglich bearbeitest.
Viele Grüße
Flo