Vitocal 262-a t2e-r290

Habe eine Frage zu meiner neuen BWWP die mir meine Heizungsfirma bisher nicht beantworten konnte. 
Nach dem jetzt die Heizung eingeschaltet wurde und auch das Wasser in der BWWP erwärmt (auf ca. 54°) stellte ich folgendes fest:
BWWP Verdichter ist trotz Temp.einst. 48° und  Warmwassertemp. von 50,1° angegangen und ca. 1 Std. gelaufen!
Dies widerholt sich Täglich: Einstellung 48° und Wassertemp. 53,9° (siehe angehängte PDF Screenshots).
Da die eingestellte Temperaturgrenze von 48° ja durch die Heizung überschritten wird ergibt das einschalten des Verdichters der BWWP für mich keinen Sinn und nur unnötigen Stromverbrauch!
Nun habe ich in der APP festgestellt das es einen Punkt "Bivalent parallel" zum eingestellten Punkt "Monovalent" im Regelungsbetrieb gibt.
Bin mir nicht sicher ob dies umgestellt werden soll, da von einer Außentemperaturzone die Rede ist und kein Außentemperaturfühler vorhanden ist. 
Vielleicht bekomme ich ja hier eine Antwort.

Danke im voraus!
Screenshot_20240926_082134_ViCare.jpg

 
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Danke für die Informationen. Ich werde nun mal auf Bivalent umschalten und sehen wie der Stromverbrauch dabei ist!

Mit freundlichen Grüßen 

PP

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo,

Ich vemute dass Sie das falsche Menü selektiert haben:

Vitocal262 T2H steht unter Wärmepumpe

00041_TCU 101 steht unter Kommunikationsmodul

Mit freundlichen Grüssen

Daniel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo,

Auf der Vitocal262-a t2e-r290 gibt es 2 Temperatursensoren im oberen Bereich vom Speicher. Der obere ist benutzt um die Temperatur anzuzeigen und den unteren ist benutzt um die Wärmepumpe zu steuern. Von dem her ist es normal dass wenn die Wärmepumpe ausgeschaltet wird die angezeigte Temperatur höher ist als den eingestellten Sollwert. Den Wert von dem mittleren Speichertemperatursensor können Sie in der ViCare unter Einstellungen / Wärmepumpe / Gerätstatus / Speichertemperatur Mitte sehen
Allerdings haben wir bei unseren Versuchen festgestellt dass der Unterschied kleiner als 2K ist. Von dem her gehen wir davon aus dass auf dem Gerät vielleicht eine Einstellung zu diesem Unterschied führt zB Auschalthysterese, Einschalten von einer Funktion die den Sollwert kurzfristig erhöht (Hygien, SG/PV) oder ein Temperatursensor könnte defekt sein.

Wenn Sie die Ursache nicht finden können Sie mir die Gerätenummer teilen und wir können ein Blick drauf werfen

Bei der Vitocal262-a T2E sollte es kein bivalent Regelungsbetrieb geben. Da gibt es vielleicht ein Problem in der ViCare App. Könnten Sie mir sagen wo sie diesen Punkt finden so wie die App version und sagen ob Sie die App auf Android oder iOS benutzen?

Schöne Grüsse

Daniel

Hallo Daniel,

Danke für die Nachricht. Leider ist mir ein Fehler unterlaufen, es ist eine Vitocal 262 a t2h r290 und wurde im August eingebaut. Hier die hoffentlich richtige Geräte Nr. 7968509400718125.

Danke für die Hilfe!

Mit freundlichen Grüßen 

PP

Hallo,

Wenn Sie eine Vitocal262 T2H haben dann ist alles in Ordnung. Den oberen Bereich von dem Speicher wird durch den externen Wärmeerzeuger geheizt und die Vitocal262 heizt den unteren Bereich auf 50°C. 
Die Vitocal262 T2H kann entweder auf eine fixe Temperatur regeln (das ist den Fall bei Ihnen) oder bis auf die Temperatur wo sie am effizienteste ist (bivalent Modus)
Mit freundlichen Grüssen

Daniel

Danke für die Informationen. Ich werde nun mal auf Bivalent umschalten und sehen wie der Stromverbrauch dabei ist!

Mit freundlichen Grüßen 

PP

Hallo Daniel, 

Habe nun auf Bivalent umgestellt und nun hat sich das Kommunikationsmodul von Vitocal262 T2H auf 00041_TCU 101 geändert, was hat es damit auf sich?

Mit freundlichen Grüßen 

PP

Hallo,

Ich vemute dass Sie das falsche Menü selektiert haben:

Vitocal262 T2H steht unter Wärmepumpe

00041_TCU 101 steht unter Kommunikationsmodul

Mit freundlichen Grüssen

Daniel