Vititronic 200 --- welcher Wasserdruck ist optimal?

Welcher Wasserdruck ist optimal?

 

Darf man bei Anlage im Heizbetrieb nachfüllen?

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Druck der Anlage richtet sich immer an der Höhe des höchstgelegenden Heizkörper. Man darf die Anlage auffüllen im Heizbetrieb.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo rowe,

die Anlage sollte im Ruhezustand nachgefüllt werden.

Wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, richtet sich der Anlagendruck nach der statischen Höhe des höchstgelegenen Heizkörper.

Der Anlagendruck sollte mindestens 0,8 bar + 0,1 bar pro Meter statischer höhe betragen. Wenn also der höchstegelegene Heizkörper in deiner Anlage 5 Meter höher ist als deine Heizungsanlage dann berechnet sich das folgendermaßen:

0,8 + (0,1x 5)= 1,3 bar

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Druck der Anlage richtet sich immer an der Höhe des höchstgelegenden Heizkörper. Man darf die Anlage auffüllen im Heizbetrieb.
Hallo rowe,

die Anlage sollte im Ruhezustand nachgefüllt werden.

Wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, richtet sich der Anlagendruck nach der statischen Höhe des höchstgelegenen Heizkörper.

Der Anlagendruck sollte mindestens 0,8 bar + 0,1 bar pro Meter statischer höhe betragen. Wenn also der höchstegelegene Heizkörper in deiner Anlage 5 Meter höher ist als deine Heizungsanlage dann berechnet sich das folgendermaßen:

0,8 + (0,1x 5)= 1,3 bar

Beste Grüße °be
Ergänzend würd ich noch hinzufügen: Der Anlagendruck beträgt bei einem durchschnittlichen Haus ca. 1,5 bar. Vordruck des MAG ca. 0.8 bar. Hierbei kann man davon ausgehen, dass der höchste Heizkörper bei etwa 7m liegt. Ist ein Dachboden ausgebaut, darf es auch ein bissel mehr sein.