abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitacal 200S heizt nur sporadisch ohne einen Fehler anzuzeigen

Hallo,

 

wie oben beschrieben heizt meine Anlage seit knapp einer Woche nur sporadisch. Ein Fehler wird nicht angezeigt, ein alter Fehler OA deutete auf eine Kommunikationsstörung mit der Außeneinheit hin. Hier wurde inzwischen ein Kabelbruch gefunden und behoben. Dennoch wird die Außeneinheit nur sporadisch "angeworfen". Am Stecker P202 der Inneneinheit schwankt die Spannung zwischen 1,x und 7,x. Eigentlich sollten hier 12V anliegen, oder?

Könnte dies ein Hinweis auf eine defekte AVI-Leiterplatte sein? Am BUS liegen 28V an.

Vielen Dank im Vorraus.

 

P.s. Wenn ich die Heizung am Taster ausmache und die Spannung auf der Außeneinheit aktiv bleibt, habe ich an P202 Schwankungen von 9,x bis 12,0.

1 ANTWORT 1

Hallo veltman_joe,

9 - 12V sind in Ordnung. Werden denn irgendwelche Meldungen unter Diagnose -> Außeneinheit -> Meldungshistorie angezeigt?

Viele Grüße
Flo
Top-Lösungsautoren