abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vissmann Trimatic MC Vrlauftemperatur nie über 30Grad

Hallo, ich habe eine Trimatic MC, bei der Standarteinstellung kommt die Vorlauftemperatur nie über 30 °C bei 5 °C aussentemperatur, aussenfühler hab ich durchgemessen bei +5°C 540 Ohm. Wo ist der Fehler ? Danke!

3 ANTWORTEN 3

Hallo Limo,

bei 5°C Außentemperatur sollte der Widerstand bei 510 Ohm liegen. Deine Anlage ermittelt daher eine zu geringe Temperatur. Es müsste der Außensensor getauscht werden.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo, also eine erneute prüfung ergas bei 8°C 524Ohm , und bei -20°C im Kühlschrank 476Ohm, also defekt? Danke!

Hallo Limo,

je höher die Temperatur wird, desto mehr weicht dein Widerstandswert ab. Ich schlage daher vor diesen zu tauschen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren