abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vidodens 333 WS3A 7177362 produziert kein Warmwasser mehr

Kessel schaltet morgends einmal ein und heizt einmal auf ca. 60°C. Hier und da schaltet er auch mal ein und heizt auf Kesseltemperatur war dann auf 75°C. Daraufhin habe ich den Abgassensor gereinigt danach lief er wieder kurz neuen bestellt und diesen zuge Kessel gereinigt Zündelektrode Ionisationselektrode Kesseldichtung Abgassensor erneuert. Probleme bestehen weiterhin es hört sich an als will er hochfahren Lüfter klicken Wasser Geräusche. Diaknose Neigung A1 1.4     Niveau A1 0     Aussentemperatur soll 13 ist 13    Kesseltemperatur Soll 50 ist 37   WW-Temp. Soll 46 ist 51   WW-Auslauftemperatur Soll 58 ist 56.

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo, was heizt er morgens auf 60grad, den Speicher?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

14 ANTWORTEN 14
Hallo, was heizt er morgens auf 60grad, den Speicher?
Ja gestern hatte er nur Morgens Ww produziert heute geht er besser heitz auf75 grad auf Pumpe läuft und blieb bei 63 Grad stehen mal sehen wie er sie weiter verhält
Klingt für mich so, als wäre die Anlage im Warmwasserbetrieb stehen geblieben. Zumindest, wenn ich die Temperaturangaben richtig deute. Ist im Display zufällig eine Wärmeanforderung durch den Speicher zu sehen ?
So bin gerade von der Arbeit Heim man sieht im Display nur die Kesseltemperatur und die steht gerade auf 47 Grad er versucht gerade hoch zu fahren Lüfter und Klick Geräusche mal wieder
Wird bei den Anfahrversuchen im Display der Wasserhahn angezeigt, und steht gleich rechts davon ein Pumpenzeichen?

Lies bitte auch die Fehlerhistorie aus.

Funktioniert die Raumbeheizung normal?
Adresse 38 wäre hier mal interessant.
Guten Morgen so heute Kessel Display 46 Grad Diagnose kesseltemp soll 53 ist 42 Ww soll 48 ist 58 WW Auslauf soll 60 ist 58 Kesselcodierstellung 002050 Kessel machte in diesen Moment nichts so Heizung angeschaltet er hat gleich umgeschaltet sprang an heitzt auf 52 Grad Kessel aus nur noch Lüfter und Klickgeräusche nichts passiert mehr hab dann das Warmwasser geöffnet Kessel schaltet um Pumpe an Zündet sofort wieder aus danach wieder die Geräusche Antwort ja Wasserhahn und Pumpe wird angezeigt Raumheizung funktioniert nicht wirklich Wie kann ich die Fehlerhistorie auslesen? Adresse 38 ? Bitte erklär mir sie denn ich weiß nicht was du meinst Danke !
Codierebene 1 und 2,du hast ja bestimmt eine serviceanleitung zu Hause?
Grüße
Bei Wasserhahn und Pumpenzeichen rechts davon ist das Gerät an einer Speicheraufheizung.

Wenn du den Heizbetrieb testen willst, stelle die Soll-WW-Temperatur ganz niedrig ein, schalte das Gerät aus und nach einer Weile wieder ein. Läuft danach der Brenner normal im Heizbetrieb, oder gibt es wieder nur Klickgeräusche?

Wenn letzteres, schaue Codieradresse 38 in Codierebene 2 an: Tasten Wasserhahn und Heizung+Wasserhahn gleichzeitig ca. 2 sec drücken, bis die Anzeige wechselt, dann OK drücken - es erscheint Codieradresse 00 (00 blinkt). Darauf immer die Plus-Taste drücken, bis in der Anzeige 38: kommt - das ist Codieradresse 38. Bitte posten, welcher Wert dort steht. Aus Codierebene 2 aussteigen wieder mit gleichzeitigem Drücken von Tasten Wasserhahn und Heizung+Wasserhahn. (Die Anleitung dafür ist in der Serviceanleitung unter Codierebene 2, Codieradresse 38 ist aber nicht dokumentiert.)
So Heizung ist angesprungen hat 1 mal aufgeheizt Lüfter und Klickgeräusche da aber nicht so oft hintereinander Pumpensymbohl da von der Heizung bei der codieradresse 38 steht 33
Hallo, Die 33 sagt aus das deine Regelung kaputt ist.
War gleich mein Verdacht bei deiner Symptomatik.
Dein Heizungsbauer muß jetzt die weiteren Schritte in die Wege leiten.
Grüße
Ich kann hier gte1978 nur zustimmen.
Danke Ich melde mich wieder und gebe Bescheid wie es ausgegangen ist .
Guten Tag Kessel läuft wieder Regelung wurde getauscht danke für die Infos.
Top-Lösungsautoren