Hallo,
Habe alles erneuert, alle Stecker und Leitungen geprüft. 7828192 neu,Außenfühler VI 7405121 7820148 neu.
Weiterhin keine Auswertung der AT.
Wenn ich den Fühler anklemme Störung 18 Leitungsbruch. Wenn ich den Fühler abklemme und die Leitung kurzschließe kommt Störung 10 Leitungsschluß. Der Fühler hat bei Raumtemperatur 540 Ohm, was ja 500 + 2* Raumtemperatur entspricht, in etwa. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe den Fühler mit 2 kurzen Kabeln direkt an den Stecker (1,2) angeschlossen, selbes Ergebnis.
Wer weiß Rat?
Bin für jede Hilfe dankbar, weil langsam wird es teuer und der Winter Naht.
MfG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Herr Reuter,
Wie bereits oben erwähnt habe ich es mit 2 kurzen (5cm) Leitungen probiert. Der Stecker ist auch i.O." Außentemperatur - -- " " Störung 1 18 " mit dem Blitz vor der 1 🙂
Ich habe sehr viel im Internet gesucht, auch ortsansässige HB nebst meinem Lehrmeister, und keiner hat jemals Erfahrung mit defekter Hauptplatine gemacht. Wenn es denn doch so sein sollte muss ich mir was überlegen.
Anhand der Nummer der Steuerung habe ich auch beim Fachhändler die Ersatzteile bestellt.
7187086(801881106) falls der Rest der Nummer von Relevanz ist.
Vielen Dank nochmals Herr Reuter,
MfG