Wir haben einen VIESSMANN VITOCELL 300V mit dem Haus gekauft. Alter ca. 10 Jahre.
Er hat Überdruck im Heizungskreislauf.
Der Installateur vermutet, dass der Wärmetauscher defekt ist und Frischwasser in den Heizungskreislauf drückt. Er empfiehlt kompletten Kesseltausch.
Bei einem so hochwertigen VIESSMANN Speicher-Wassererwärmer aus Edelstahl würde ich vermuten, dass dies auch zu reparieren ist. Das fände ich deutlich nachhaltiger und hoffentlich günstiger.
Könnt Ihr mir dazu Empfehlungen geben oder habt sogar eine Ersatzteil-Übersicht?
Um es vorweg zu nehmen: Sollte tatsächlich der Wärmetauscher im Speicher ein Loch haben, gibts keine Reparaturmöglichkeit. Der Wärmetauscher ist im Inneren verschweisst.
Vorher aber ein paar Fragen : Wie hoch ist der Druck gestiegen ? Wurde das MAG als Ursache ausgeschlossen ?
Damit man nicht allzusehr unter Zeitdruck gerät, kann der Anschlussdruck auf ca. 2 bar reduziert werden.