Bis vor 6 Monaten reichte es für eine "normale" Wannenbefüllung. Jetzt sind lediglich die Beine bedeckt, dann läuft nur noch kaltes Wasser.
Ich hatte das schon erklärt...
Beispiel (die Zahlen sind jetzt angenommen):
Dein Speicher ist für eine Zapfleistung von 15l/minute gebaut und du entnimmst 30l/minute. Dann strömt unten in den Speicher das Kaltwasser mit hoher Geschwindigkeit ein.
Dadurch wird die Temperaturschichtung im Speicher (das hat jeder Speicher) gestört . Der gesamte Speicherinhalt vermischt sich binnen kürzester Zeit und statt 60° werden z.b. nur noch 35° entnommen.
Dieses Problem taucht immer wieder mal auf - vor allem wenn man relativ kleine Speicher (z.b. 160l) und "hungrige" Armaturen wie z.b. Rainshower Duschen usw verwendet.
Der 2. Test dient dazu festzustellen, ob innerhalb des Speichers z.b. ggf das Leitblech am KW Zulauf fehlt.