Ursache einer geringeren Wassermenge bei Wannenbefüllung vom Vitocell 100-V, 160 Ltr, Bj. 2012?

Bis vor 6 Monaten reichte es für eine "normale" Wannenbefüllung. Jetzt sind lediglich die Beine bedeckt, dann läuft nur noch kaltes Wasser.

19 ANTWORTEN 19

Mach mal bitte den Eimertest.


Laß wie gewohnt (nur ) Warmwasser in einem Eimer laufen - und zwar exakt 1 Minute lang.

Bitte poste die genaue Wassermenge.

2. Test: Warte bis das Heizgerät mit der Warmwasserbereitung wieder fertig ist und laß dann immer wieder das Warmwasser in einen Eimer laufen.
Poste die Wassermenge ab wann das Wasser spürbar kälter wird.

Kannst Du mir etwas zur Logik dieses Testvorschlages sagen, bitte?

Vielleicht ist nur der Fühler aus seiner Position gerutscht ? Kalk und ähnliches würde ich für die kurze Zeit mal ausschliessen.

Hallo strabu,

was für eine Trinkwasser-Soll-Temperatur ist denn eingestellt ?

Wurde an der Einstellung in letzter Zeit etwas geändert ?

Beste Grüße °ja

Hallo ja,
Temperatur ist auf 46 Grad eingestellt.

Zur Logik.

Wenn man mit zu hoher Zapfleistung Warmwasser entnimmt, wird die Temperaturschichtung im Speicher deutlich gestört, was nach kurzer Zeit zu kaltem Wasser führt.
Das wär der erste Test.
Der 2. Test soll festhalten ob die fehlende Wassermenge wirklich gravirend ist . Aus diesem Test lässt sich auch Ableiten ob immen im Speicher ggf ein Defekt besteht.

Hallo strabu,

führe doch mal den von @Hausdoc beschriebenen Test durch und berichte uns von dem Ergebnis. Danach lässt sich die weitere Vorgehensweise klären.


Beste Grüße °ja.

Hallo ja,
auch an Dich bitte die Frage nach der Logik, die hinter einem solchen Eimertest steht?

Ich hatte das schon erklärt...

Beispiel (die Zahlen sind jetzt angenommen):
Dein Speicher ist für eine Zapfleistung von 15l/minute gebaut und du entnimmst 30l/minute.  Dann strömt unten in den Speicher das Kaltwasser mit hoher Geschwindigkeit ein.
Dadurch wird die Temperaturschichtung im Speicher (das hat jeder Speicher) gestört . Der gesamte Speicherinhalt vermischt sich binnen kürzester Zeit und statt 60° werden z.b. nur noch 35° entnommen.

Dieses Problem taucht immer wieder mal auf - vor allem wenn man relativ kleine Speicher (z.b. 160l) und "hungrige" Armaturen wie z.b. Rainshower Duschen usw verwendet.

Der 2. Test dient dazu festzustellen, ob innerhalb des Speichers z.b. ggf das Leitblech am KW Zulauf fehlt.


Hallo strabu,

wie @Hausdoc beschrieben hat, kann es dazu kommen, dass es bei zu hoher Zapfleistung von Warmwasser, die Temperaturschichtung im Speicher deutlich gestört wird. Das führt nach kurzer Zeit zu kaltem Wasser. Der Test dient zum ermitteln der Zapfleistung.

Beste Grüße °ja.

Okay, danke für die Erklärung. Ich werde das testen und berichten.

Zum 2. Test: Die Wannenfüllung hat 3,5 Jahre zufriedenstellend funktioniert. Dann im Frühjahr 2016 plötzlich nicht mehr ausreichend.
Gruß strabu

Hallo Hausdoc, hallo Ja,
habe die Tests durchgeführt. Ergebnisse: Warmwassermenge nach exakt 1 Minute: 8,5 Ltr.
Wassermenge ab wann das Wasser spürbar kälter wird: 96 Ltr.
Bin gespannt auf die Rückschlüsse.
Sonntäglichen Gruß, strabu
PS: Die 96 Ltr. Heißwasser augefüllt mit Kaltwasser bis zur Badetemperatur ergab eine exeptable Wannerfüllung!

Das passt alles. Der Speicher macht exakt das was er soll und kann .

Welche Warmwassertemperatur hast du denn eingestellt?

Solltemperatur 48 Grad.

Solltemperatur: 48 Grad.

Na dann stell diese Temperatur (aus aus hygienischen Gründen) auf einen üblichen und normalen Wert zwischen 50° und 60° (= z.b. 55°)


Hallo Hausdoc
Okay.
Kann man aus den Testwerten irgendetwas ableiten darüber, warum es 3,5 Jahre mit diesen Einstellwerten funktionierte und jetzt nicht mehr?

Alle Werte sind absolut im Norbereich.
Die Zapfmenge von 8,5 l ist absolut OK - bei 20L wär das nicht so.

Daß nach 2/3 (=96l) die Temperatur nachlässt ist auch normal.

dein "Fehler" war nur, daß du den Speicher eigentlich mit einer Mischwassertemperatur , wie man sie zum Baden braucht betrieben hast.
Früher ( vor dem Legionellehype, als es auch eine Vorschrift gab, daß Warmwasserspeicher nicht über 50° betrieben werden durften) hat man hier Speicher mit min 300 l verwendet.

Bei der Einstellung 55° dürftest du keinerlei Probleme mehr haben

Herzlichen Dank!