Seit 2 Wochen heizt unsere Anlage nur noch auf 50° auf. Zeitweise startet der Brenner für einige Sekunden, schaltet dann wieder ab und beginnt nach 1-2 Minuten erneut. Dann läuft der Brenner aber bis die 50° erreicht sind.
Ein Fehlercode ist nicht ersichtlich. Auf Handbetrieb läuft die Anlage und heizt auch normal (65°) auf.
Ist die Steuerung defekt oder gibt es noch Hilfe für die Einheit? Wo könnte ich noch was überprüfen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo keramen,
ist es möglich, dass du uns die ersten 7 Ziffern der Herstellnummer deiner Regelung zur Verfügung stellst?
Die Nummer in deinen Anmeldeinformationen ist leider nicht korrekt.
Hast du einen Mischer angeschlossen?
Es kann sein, dass der Vorlauffühler sporadisch falsche Werte an die Regelung weitergibt und es dadurch zu dem von dir genannten Regelverhalten kommt.
Das würde auch erklären warum die Anlage im Handbetrieb normal durchheizt.
Beste Grüße °be
Was heißt der "Brenner wurde überprüft: der ist OK"?
Wurde die Brenneransteuerung überprüft?
Bekommt der Brenner ein stetiges "Ein-Signal" bei Anforderung?
Der Kesseltemperatursensor muss gemessen und mit der Kennlinie abgeglichen werden.
Durch das Abziehen des Sensors hast du ihn lediglich auf eine eventuelle Unterbrechung überprüft.
Zieh bitte mal den Stecker der Nebenluftklappe ab, wenn diese in Betriebsstellung ist. Schalte die Anlage aus und steck den Stecker der Nebenluftklappe direkt beim Brenner auf den Stecker "41".
Danach bitte die Anlage noch mal im Automatikbetrieb testen und mir mitteilen, ob sich eine Besserung eingestellt hat.
Beste Grüße °be
Hallo keramen,
ist es möglich, dass du uns die ersten 7 Ziffern der Herstellnummer deiner Regelung zur Verfügung stellst?
Die Nummer in deinen Anmeldeinformationen ist leider nicht korrekt.
Hast du einen Mischer angeschlossen?
Es kann sein, dass der Vorlauffühler sporadisch falsche Werte an die Regelung weitergibt und es dadurch zu dem von dir genannten Regelverhalten kommt.
Das würde auch erklären warum die Anlage im Handbetrieb normal durchheizt.
Beste Grüße °be
Was heißt der "Brenner wurde überprüft: der ist OK"?
Wurde die Brenneransteuerung überprüft?
Bekommt der Brenner ein stetiges "Ein-Signal" bei Anforderung?
Der Kesseltemperatursensor muss gemessen und mit der Kennlinie abgeglichen werden.
Durch das Abziehen des Sensors hast du ihn lediglich auf eine eventuelle Unterbrechung überprüft.
Zieh bitte mal den Stecker der Nebenluftklappe ab, wenn diese in Betriebsstellung ist. Schalte die Anlage aus und steck den Stecker der Nebenluftklappe direkt beim Brenner auf den Stecker "41".
Danach bitte die Anlage noch mal im Automatikbetrieb testen und mir mitteilen, ob sich eine Besserung eingestellt hat.
Beste Grüße °be