Umwälzpumpe der 333F läuft nach der WW Bereitung weiter.

Hallo,

seit heute läuft die Umwälzpumpe nach Abschluß der WW Bereitung weiter. Nach einem Neustart der Heizung ist die Pumpe bis zur nächsten WW Bereitung aus.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo nhollesen,

kann sein, dass das Relais für die Speicherladepumpe hängt. Hast du mal die Funktion getestet, wenn die Pumpe im Relaistest angesteuert wird?

Kannst du uns bitte noch die genaue Typenbezeichnung oder Herstellnummer von deinem 333-F zur Verfügung stellen? Vielen Dank!

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo nhollesen,

kann sein, dass das Relais für die Speicherladepumpe hängt. Hast du mal die Funktion getestet, wenn die Pumpe im Relaistest angesteuert wird?

Kannst du uns bitte noch die genaue Typenbezeichnung oder Herstellnummer von deinem 333-F zur Verfügung stellen? Vielen Dank!

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo,
es handelt sich um die B3TA 11. Inzwischen hatte ich festgestellt, dass auch kein Warmwasser bereitet wurde und dann den Service angerufen. Dieser war heute da und hat den Auslaufsensor gewechselt. Schon das zweite Mal. Das erste Mal vor ca. 2 Jahren. Die Anlage scheint wieder normal zu laufen. Es wurde allerdings festgestellt, dass der Code 62 (Pumpennachlaufzeit) nicht aufgerufen werden kann. Gibt es hierfür noch eine Lösung?
LG
Beim Durchlauferhitzer und beim Ladesystem wird die Nachlaufzeit über einen Parameter der Codierkarte vorgegeben. Es kann also kein Einfluss auf die Adresse 62 genommen werden.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team