seit heute läuft die Umwälzpumpe nach Abschluß der WW Bereitung weiter. Nach einem Neustart der Heizung ist die Pumpe bis zur nächsten WW Bereitung aus.
Hallo, es handelt sich um die B3TA 11. Inzwischen hatte ich festgestellt, dass auch kein Warmwasser bereitet wurde und dann den Service angerufen. Dieser war heute da und hat den Auslaufsensor gewechselt. Schon das zweite Mal. Das erste Mal vor ca. 2 Jahren. Die Anlage scheint wieder normal zu laufen. Es wurde allerdings festgestellt, dass der Code 62 (Pumpennachlaufzeit) nicht aufgerufen werden kann. Gibt es hierfür noch eine Lösung? LG
Beim Durchlauferhitzer und beim Ladesystem wird die Nachlaufzeit über einen Parameter der Codierkarte vorgegeben. Es kann also kein Einfluss auf die Adresse 62 genommen werden.