Unsere Heizungsanlage zeigt immer mal wieder dieses Verhalten, läuft, geht aus und läuft wieder an. Aufgefallen ist mir dies auch schon mal im Winter. Nachdem ich aber jetzt auf Warmwasserbetreib umgeschaltet habe, konnte ich das ganze nun sicher verifizieren.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Wasser teilweise nur bis 50Grad erwärmt wird, oder auch nicht zu den angegeben Uhrzeiten.
Was könnte das sein? Zetischakter defekt, komplette Steuerung defekt, Thermostat im Wassertank defekt, ...?
Hängt damit auch ein höherer Ölverbrauch zusammen?
Trimatic MC 7450 261A
Im Voraus Danke für die Unterstützung
Es kann schon sein, daß die treue Trimatik langsam stirbt.
Du könntest mal folgendes Testen: Kaminkehrer einschalten und den Kesselthermostat auf ca 60° einstellen.
Tritt dann auch diese Unterbrechng auf?
Ölverbrauch hat nichts mit der Regelung zu tun.
Das richtet sich ausschließlich nach dem Wärmeverlust des Gebäudes sowie dem Wartungszustand des Kessels. Ein verdreckter Kessel kann schon mal bis zu 1/3 Mehrverbrauch verursachen. Deswegen sollte man regelmäßig den Brenner dich einen Fachmann gründlich warten lassen. Eine saubere Verbrennung sorgt für einen sauberen Kessel.
Das gründliche reinigen des Kessels kann ggf der Eigentümer selbst erledigen.
Dann wird sich die Regelung langsam verabschieden.
Nach geschätzt ~ 25 Jahren Betriebszeit normal.
Schön langsam solltest du dir demnach Gedanken machen, die gesamte Anlage zu erneuern. Derzeit kannst du das noch in Ruhe machen.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel.html
Andernfalls würde das die nächsten Jahre eine teure und sinnlose Materialschlacht werden
Nach 25 Jahren hat so eine Anlage " End of Life " erreicht.
Bei einem 25 Jahre alten Auto mit 1 Mio Km auf der Uhr würde man auch nicht nur ein defektes Getriebe erneuern.
Bei neuer Anlage hättest du die nächsten Jahre Ruhe, der Kaminkehrer müsste dich nicht mehr so oft besuchen und Heizkosten sparst du durch Brennwerttechnik auch.
Nach 25 Jahren kann eigentlich alles kaputt gehn. Darf es nach dieser langen Betriebszeit auch.
Beim Menschen würde man sagen: Die Hebamme ist daran nicht mehr schuld.
Du musst auch nicht sofort erneuern - sondern langsam Gedanken darüber machen.
Sollte die Trimatik ganz sterben, kannst du die Anlage immer noch übergangsweise ( für einige Wochen) im Kaminkehrerbetrieb laufen lassen.