Hallo,
seit kurzem brummt ein Relais, sobald die Heizkreispumpe eingeschaltet wird.
Laut Stromlaufplan müsste das K4 sein. Stecker abziehen an der Pumpe macht aber keinen Unterschied.
Hat jemand eine Idee, warum es brummt und was ich ggf. tun könnte, um das brummen zu beseitigen.
Könnte es am Trafo liegen?
Oder ist es evtl. doch ein anderes Relais? Die Geräuschortung ist leider schwierig und irreführend.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Versuch doch mal einen Schraubenzieher oder Holzstab als Stethoskop um herauszubekommen welches Relais es ist.
Es scheint Relais mit 230V Spulenspannung zu geben. Dann müsstest du das Relais tauschen.
Wenn es eines mit Niederspannung ist, würde ich in Richtung Gleichrichter und Elkos suchen.
zu dem Thema gibt es im HT Forum verschiedene Beiträge
https://www.haustechnikdialog.de/forum/t/123091/Viessmann-Tetramtik-III-Relais-defekt
https://www.haustechnikdialog.de/forum/t/148928/Viessmann-Tetramatik-Relais-K3-brummt
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/117572/Schaltplan-Viessmann-Tetramatik
Versuch doch mal einen Schraubenzieher oder Holzstab als Stethoskop um herauszubekommen welches Relais es ist.
Es scheint Relais mit 230V Spulenspannung zu geben. Dann müsstest du das Relais tauschen.
Wenn es eines mit Niederspannung ist, würde ich in Richtung Gleichrichter und Elkos suchen.
zu dem Thema gibt es im HT Forum verschiedene Beiträge
https://www.haustechnikdialog.de/forum/t/123091/Viessmann-Tetramtik-III-Relais-defekt
https://www.haustechnikdialog.de/forum/t/148928/Viessmann-Tetramatik-Relais-K3-brummt
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/117572/Schaltplan-Viessmann-Tetramatik