Guten Tag,
der Heizkreis über die Novomatik hat eine schöne vorlauftemperatur da der Mischer durch den Motor schön geöffnet wird.
Beim Hauptheizkreis habe ich das Gefühl dass der Mischer gerne 1-2 Skalenwerte mehr aufmachen könnte um ebenso mehr Vorlauftemperatur aufs Netz zu geben. Kann ich diesen Stellwert beeinflussen?
Es ist für diesen Kreis eine weiße RS/WS verbaut. Dazu vielleicht noch die Frage wo denn eigentlich die Zeiten für die Anlage einprogrammiert werden sollen.
Heizzeiten werden normalerweie an SU1 eingestellt.
Wenn es wätmer werden soll, musst du EH oder STH höher einstellen. Hinweise dazu sind in der Anlteiung vermerkt. Da es wohl bei kalter Witterung zu katl ist, würde ich eher STH höher einstellen.
Gruß
Heizing
Danke da habe ich mich vertan. Ich denke ich schaue da mal nochmals nach. STH ist beoi 0,6 EH bei 0. Hier kann man ja noch ein wenig experimentieren.
Hat denn die Einstellung der Fernbedienung oder die der Tetramatik den Vorrang?