Hallo zusammen,

ich bin auf der Suche nach einem neuen Temperatursensor für meine Sonnenkollektoren.

Verbaute Regelung ist die Vitosolic 100 SD1 Herstellernummer: 7522613300393107

Der alte Sensor trägt die Nummer 7426546 T-O-D1316 (auf der Sensorhülse aufgelasert)

Abmessungen des Sensors: 45mm x 6mm (Metalhülse)

Die Websuche führt bei der Vitosolic100-SD1 immer wieder zum PT500. Ich bin mir da aber nicht wirklich sicher, ob das der richtige Sensor ist.

Ich habe bei der Fehlersuche den Sensor mit einem 20KOhm Poti simuliert und bekomme bei 20kOhm eine Kollektortemperatur von 26°C angezeigt. Verringere ich den Widerstandswert, steigt die angezeigte Temperatur auf dem Display der Vitosolic an.

Folglich gehe ich davon aus, dass es ein NTC20K Fühler sein müsste, den meine Regelung verlangt. Oder kann man den Sensortyp, irgendwo in einem Parametmenü auswählen?

Der PT500 hat doch einen positiven Temperaturkoeffizienten, oder?

Vielen Dank vorab für die Unterstützung.

Gruß Viktor

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Herstellnummer stimmt leider nicht,  das gibt keinen Treffer

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

Ich habe jetzt mal generell nach "Vitosolic 100 SD1" gesucht,

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7438086/spare_parts

das müsste dann dieser Sensor mit 20k Ohm sein

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7831913?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7438086%...

 

VG

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Die Herstellnummer stimmt leider nicht,  das gibt keinen Treffer

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

Ich habe jetzt mal generell nach "Vitosolic 100 SD1" gesucht,

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7438086/spare_parts

das müsste dann dieser Sensor mit 20k Ohm sein

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7831913?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7438086%...

 

VG

 

Herzlichen Dank für die schnelle Info.
Ich versuche es dann mit diesem Sensor.

Hallo,

ich bin jetzt auch auf ein Problem mit der Vitosolic 100 SD1 gestoßen.

Ich habe die Solarfunktion von meiner Pelletsheizung Vitoligno 300P auf die externe Steuerung Vitosolic 100 SD1 gezogen. Jetzt habe ich aber erst bemerkt, dass die Steuerung einen NTC 20kOhm Kollektorsensor benötigt, ich aber einen PT500 verbaut habe.

Der Wechsel des Sensors ist nur unter Verwendung von einem Hohen Gerüst bzw. Hebebühne möglich (ca 9Meter)

Jetzt meine Frage:

Kann der Sensortyp an der Vitosolic 100 SD100 irgendwie angepasst werden? Gibt es einen Umsetzter von PT500 auf NTC20kOhm)

Kann die Vitosolic SD200 einen PT500 Kollektorsensor verarbeiten?

Ich brauche eine Steuerng die die Solarpumpe über PWM ansteuert und ein Umschaltventil bedient werden kann.

Danke für eure Unterstützung

 

Hallo Schmied,

der Sensortyp kann nicht geändert werden.

Viele Grüße
Flo

Hallo Schmied,

 

schau dir die Regler von Resol an z.B. DeltaSol SL. der könnte P500.

 

Resol baut auch die Vitosolic Regel als OEM für Viessmann.

 

VG

 

 