abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Temperatur des Pufferspeichers deutlich über Vorlauftemperatur

Hallo, ich habe eine Vitocall 300A, überall Fußbodenheizung und einen Pufferspeicher. Nach dem Pufferspeicher gehts direkt in die Heizkreise ohne Mischer, d.h. die Vorlauftemperatur entspricht der Temperatur im Pufferspeicher. 

Laut Heizkurve braucht es bei 10 Grad Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von 22 Grad. Mein Pufferspeicher wird aber auf 28 Grad aufgeheizt und somit ist die Vorlauftemperatur auch 28 Grad. Wie kann das sein? 

 

Danke und viele Grüße

F.

3 ANTWORTEN 3

Ich frage mich gerade, wozu überhaupt ein Pufferspeicher installiert ist, wenn zum Einen kein Mischer vorhanden ist und zum Anderen die Puffertemperatur bei lächerlichen 28°C liegt.

Ein Pufferspeicher hat eigentlich die Aufgabe, überschüssige Wärme aufzunehmen, um damit auch den Wärmeerzeuger in einem wirtschaftlichen Bereich arbeiten zu lassen( Stichwort Takten).

Ich nehme mal an, dass das Warmwasser mit einem elektrischen Durchlauferhitzer erzeugt wird ?

Nichts ist einfacher, als Ihnen Ihr Problem zu erklären. Sie versuchen aus 2 Angaben aus dem Spätsommer ein ganzes Heizungssystem zu analysieren und daraus schlaue Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich glaube nicht, dass Sie in der Lage sind meine Frage zu beantworten. Vielleicht suchen Sie mal im AFD-Forum Ihr Glück, da macht man aus wenigen Infos immer gleich den großen Otto los.

OK, ich glaube, hier sollten wir uns mal etwas beruhigen. Ich denke nicht, dass dieses Thema es wert ist, dass Ihr
hier aneinander geratet, oder? 😉

Ein gewisses Überschwingen der Vorlauftemperatur ist bei einstufigen, nicht-modulierenden Verdichtern normal. Deshalb
empfehlen wir für eine genaue Temperaturhaltung eine Mischererweiterung. Alternativ solltest du versuchen, deine
Heizkennlinie bzw. das Niveau anzupassen, damit das Temperaturniveau deinen Anforderungen entspricht.

Beste Grüße, °ch
Top-Lösungsautoren