Hallo, ich habe eine Vitocall 300A, überall Fußbodenheizung und einen Pufferspeicher. Nach dem Pufferspeicher gehts direkt in die Heizkreise ohne Mischer, d.h. die Vorlauftemperatur entspricht der Temperatur im Pufferspeicher.
Laut Heizkurve braucht es bei 10 Grad Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von 22 Grad. Mein Pufferspeicher wird aber auf 28 Grad aufgeheizt und somit ist die Vorlauftemperatur auch 28 Grad. Wie kann das sein?
Danke und viele Grüße
F.
Ich frage mich gerade, wozu überhaupt ein Pufferspeicher installiert ist, wenn zum Einen kein Mischer vorhanden ist und zum Anderen die Puffertemperatur bei lächerlichen 28°C liegt.
Ein Pufferspeicher hat eigentlich die Aufgabe, überschüssige Wärme aufzunehmen, um damit auch den Wärmeerzeuger in einem wirtschaftlichen Bereich arbeiten zu lassen( Stichwort Takten).
Ich nehme mal an, dass das Warmwasser mit einem elektrischen Durchlauferhitzer erzeugt wird ?