Hallo, wir haben vor zwei Jahren gebaut. Bei uns würde eine Gasheizungsanlage von Vissmann (vitodens200) eingebaut. Und diese macht mittlerweile seit einem immerwieder eine Fehlermeldung "Feuerungsautomat EE". Am Anfang haben wir die vorderen Abdeckung abgemacht, so dass die Anlage mehr Luftzufuhr bekommt. Hat ja auch erstmal funktioniert. Seid gestern schaltet sich die Heizungsanlage immerwieder auf Störung trotzt abgemachten Abdeckung. HEUTE HAT SICH DIE ANLAGE SOGAR SCHON 4MAL ABGESCHALTET. Wir haben 2 kleine Kinder und die Aussentemperatur geht auf Null.
Was könnte es Sein?
Mit freundlichen Grüßen
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
das bedeutet:
Flammensignal ist bei Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering.
Maßnahmen (sollte aber dein Fachbetrieb machen, wahrscheinlich wurde schon länger keine Wartung mehr durchgeführt):
Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen, Gaskombiregler prüfen.
Ionisationselektrode und Verbindungsleitung prüfen.
Zündung prüfen:
■ Verbindungsleitungen Züdbaustein und Züdelektrode
■ Züdelektrode Abstand und Verschmutzung
Kondenswasserablauf
prüen.
Entriegelungstaste
R betätigen.
Gruß
Heizing
Hallo,
das bedeutet:
Flammensignal ist bei Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering.
Maßnahmen (sollte aber dein Fachbetrieb machen, wahrscheinlich wurde schon länger keine Wartung mehr durchgeführt):
Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen, Gaskombiregler prüfen.
Ionisationselektrode und Verbindungsleitung prüfen.
Zündung prüfen:
■ Verbindungsleitungen Züdbaustein und Züdelektrode
■ Züdelektrode Abstand und Verschmutzung
Kondenswasserablauf
prüen.
Entriegelungstaste
R betätigen.
Gruß
Heizing