Störung F7: Feuerungsautomat

Immer wieder kommt diese Störungsmeldung - nach einem restart geht der Brenner dann immer wieder. Was ist das Problem?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Hewo,

 

Vermutlich wird der Differenzdrucksensor auf dem Gaskombiregler nicht mehr richtig durchschalten.

Dein Fachbetrieb sollte den Adapter und die Anschlussleitung überprüfen ggf. muss der Sensor getauscht werden.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Hewo,

 

Vermutlich wird der Differenzdrucksensor auf dem Gaskombiregler nicht mehr richtig durchschalten.

Dein Fachbetrieb sollte den Adapter und die Anschlussleitung überprüfen ggf. muss der Sensor getauscht werden.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo. F7 ist die Druckdose. Lasse sie austauschen und nochmal einen Funktionstest machen.