Angenommen der Speicherfühler ist ein NTC mit 20 KOhm (20.000 Ohm bei 25°C).
Für eine Verlängerung mit Litze (0,75mm²) käme jetzt ggf. noch ein einstelliger Widerstandswert durch die Verlängerung hinzu.
Bei 100°C hat dieser NTC immer noch ca. 1.000 Ohm.
Selbst wenn jetzt 10 Ohm durch die Verlängerung hinzukämmen, würde das erst 1% Abweichung bei 100°C bedeuten.
Bei Heizungsanwendungen zu vernachlässigen, denke ich.
Da macht fehlender Wärmekontakt oder falsche Eintauchtiefe des Fühlers bzw. Spiel in der Messhülse m. E. wesentlich mehr aus.