Hallo,
folgender Effekt. Meine Solaranlage läuft nach Erreichen der 8K Grenze (Codierung Solar 00:8) an. Dann geht die Solarkollektortemperatur in kürzester Zeit um weitere 30K nach oben (z.B. Startbedingung: Kessel 30°C, Kollektor 38°C --> nach Start steigt die gemessene Temp. auf 75°C). Natürlich zieht die Pumpe auf Grund der Reglerverstärkung (4%/K auf Codierung 04:4) entsprechend auf max. Drehzahl an. Finales Ergebnis ist ein relativ hohes Takten der Solaranlage.
Meine Frage ist daher,
1) Wieso taucht das Phänomen auf? Ist der Fühler ungeeignet montiert?
2) Kann man das Problem des "Überschwingers" bedämpfen, indem man die Reglerverstäkung (Codierung 04) auf 1%/K reduziert.
Vielen Dank
Hallo xxstruppixx,
zu 1)
Es kann sein, dass der Kollektortemperatursensor ungünstig
platziert wurde. Hier kann man mit Adresse 07 die
Intervallfunktion aktivieren. Codieradresse 00:8 bezieht sich auf
die Temperaturdifferenz der Temperatursensoren Kollektor (6),
Speicher Solar (5).
Zu 2)
Die Pumpe läuft die ersten 10 s immer mit 100%, um ein Festsetzen
der Welle zu verhindern. Um die optimale Temperaturdifferenz bzw.
den optimalen Volumenstrom zu erreichen, kann man die Drehzahl
der Pumpe über die Codieradresse 05, 06 einregulieren.
Beste Grüße °jo