Solaranlage arbeitet nicht richtig

Hallo zusammen,

 

ich habe seid einiger Zeit den verdacht, das meine Solaranlage nicht richtig Arbeitet. Vergangenes Wochenende war es dann endlich mal richtig sonnig. Als ich die Anlage gecheckt habe, ist mir aufgefallen, das eine Kollektortemperatur von > 100°C angezeigt wurde. am Thermometer meines Solarsteuerungsmoduls (SM1) wurde jedoch eine Temperatur von 20°C angezeigt. Die Leitungen waren auch Kalt. Der Druck ist bei 4 bar uns sollte ausreichen bei einem Höhenunterschied von 9-10 Metern zu den Kollektoren. Der Ausgleichsbehälter wurde auch geprüft und ist in Ordnung.

 

Ich bin so langsam am ende meiner Ideen, Kann es sein das in irgendeiner Codieradresse etwas falsch ist? Hat einer einen Tipp welchen Code ich einmal prüfen kann?

 

Eigentlich bin ich mit den Einstellungen meiner Anlage was Warmwasser etc. entspricht zufrieden. Ich warte schon länger auf meinen Installateur das er mal bei gutem Wetter kommt um sich alles anzuschauen. Dauert mir aber leider zu lange.....

 

Sollte ich die Anlage einfach nochmal resetten und riskieren, das ich ggf. meine Einstellungen nach und nach wieder "suchen" muss.

 

Danke für eure Hilfe.

 

Gruß

Patrick

2 ANTWORTEN 2

Hallo,
In der Diagnose mal die Speicher und Kollektortemperatur, sowie den Pumpenausgang checken.
Wird ein Fehler angezeigt, läuft die Pumpe?
Grüße

Hallo skyboy 89,

hatt selbiges Problem auch.

Ziehe den Stecker 145 vom Solarregelmodul und prüfe , ob die Pumpe bei mindestens 8K Temperatur differenz zwischen Kollektorfühler und Speicherfühler läuft.

 

MfG W.F.