Ich habe hier eine alte Vitocell Heizung mit Trimatik -MC Steuerung .Diese Anlage soll ausschließlich zum betreiben einer Fußbodenheizung genutzt werden.Der Warmwasserregler steht auf 0.Der Außentemperaturfühler befindet sich im Heizungsraum(ca. 15°).Die Heizkennlinie ist auf 0,2 . Der Brenner schaltet sich aber auch beim Erreichen von 50° Kesseltemperatur nicht ab.Laut Kennlinie müßte er sich aber bei ca. 15° im Heizungsraum (also 15° Außentemperatur) bei ca. 30° abschalten .
Vielen Dank !
Hallo,
versuche mal Folgendes:
Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orangen Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin-und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.
Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursacht und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.
Der Vitocell fährt aber eine Sockeltemperatur, also mindestens 35°C.
Für FBH sollte man einen Mischer einsetzen, den kann die Trimatik -MC auch regeln.
Gruß
Heizing