Zwei Heizkreise ohne Mischer zu betreiben wird nicht funktionieren. Ohne eine Regeleinrichtung wie z.B. einen Mischer kann die Anlage/Kessel die unterschiedlichen Temperaturen nicht ausregeln.
Wenn zum Beispiel beide Heizkreise Anforderung haben, der eine jedoch nur 40°C Vorlauf und der andere 50°C Vorlauf benötigt, werden beide Heizkreise mit 50°C beschickt. Hättest du jetzt einen Mischer, wäre dieser in der Lage den Heizkreis mit der niedrigeren Temperatur auf 40°C zu regeln.
Und selbst wenn beide Heizkreise immer die exakt gleiche Temperatur bekommen sollten, gibt es da noch das "Problem" mit den unterschiedlichen Heizzeiten. Es würden, egal welcher Heizkreise eine Anforderung hat, immer beide Pumpen für die Heizkreise laufen.
Wie du siehst wirst du um einen Mischer nicht herumkommen.