Rückseitige Anschlüsse uniferral vne18

Ich habe einen uniferral Ölkessel und ich befürchte, mein Installateur hat den Kombispeicher falsch daran angeschlossen. Auf der Rückseite befindet sich oberhalb des Rauchrohrs ein Anschluß, der hat einen Blindstopfen. Dann der zweite von oben, seitlich versetzt, der Vorlauf der Heizungsbeladung. dann der dritte, direkt unter dem zweiten der Rücklauf vom Kombispeicher. Und der untere, etwa auf Höhe des Rauchrohres, ist der Vorlauf WW-Beladung. Also der Vorlauf der WW Beladung ist höhenmäßig unterhalb des Rücklaufes. (Ich hoffe, man kapiert das)

Stimmt das?

Gruß Jan

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Der korrekte Anschluss ist hier auf S. 5 zu sehen, könnte sogar passen.

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5024886VDP000...

Ganz oben (SV) sollte auf jeden Fall ein Enlüfter dran sein.

Gruß

Heizing

 

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Der korrekte Anschluss ist hier auf S. 5 zu sehen, könnte sogar passen.

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5024886VDP000...

Ganz oben (SV) sollte auf jeden Fall ein Enlüfter dran sein.

Gruß

Heizing

 

Gruß
Heizing
Ja super, genau so ein Dokument hab ich gesucht und nicht gefunden. Danke.