Hallo,
ich habe da eine bestimmt leicht beantwortende Frage:
Ich plane das Wasserletungssystem neu und frage mich, ob ich den Anschluß für die Zirkulationsleitung an dem richtigen Punkt gesetzt habe ?
Oder müsste die Zirkulationsleitung da verlaufen wo der lila Strich ist ?
Vielen Dank
Ralf
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Öhm, in der Warmwasser-und Zirkulationsleitung darf sich kein Zähler befinden.Ansonsten wird der WW-Verbrauch laut Zähler utopische Werte anzeigen.
Oder zirkuliert das Wasser hier nur zwischen Speicher und dem Verteiler ?
Öhm, in der Warmwasser-und Zirkulationsleitung darf sich kein Zähler befinden.Ansonsten wird der WW-Verbrauch laut Zähler utopische Werte anzeigen.
Oder zirkuliert das Wasser hier nur zwischen Speicher und dem Verteiler ?