abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Rexona Biferral Baujahr 1993 Heizkessel-Störung

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

wir haben eine Viessmann Rexona Biferral mit Gasheizkessel Baujahr 1993. Mit den Jahren wurde die meisten Teile schon mal erfolgreich getauscht (Gasheizkessel, Befeuerungssteuerung, etc.), aber seit ca. 2 Wochen haben wir immer wieder eine Störung, die zwei verschiedene Kundendienste nicht beheben konnten.

 

Das Verhalten ist so:

Im Normalbetrieb geht der Gaskessel an und heizt das Warmwasser auf 75° C auf.

Dann geht der Kessel aus und das aufgeheizte Wasser wird in den Warmwasserspeicher gepumpt.

Wenn mehr Wasser gebraucht wird, dann "will" der Gaskessel wieder angehen.

Jetzt kommen aber nur drei 'Klacks' hinter einander. Der Kessel geht nicht an. Statt dessen wird eine Störung angezeigt.

Der ganze Ablauf dauert ca. 5 Minuten.

 

Das Verhalten ist immer wieder reproduzierbar. Löscht man den Fehler, kann der Zyklus von vorne beginnen, d.h. eine Wasseraufbereitung läuft durch, dann kommt der Fehler wieder.

 

Im Reduzierbetrieb, d.h. wenn die Heizung auf einer niedrigen Temperatur läuft, laufen mehrere Zyklen durch, bevor der Fehler auftaucht.

 

Wenn man den Programmwahlschalter auf Stellung 5 stellt, dann blinken die Leuchtdioden. Leider wird kein Fehlercode angezeigt und auch im Handbuch gibt es keine Details für Stellung 5 "Benner".

 

Der erste Heizungsfachmann hat die Pumpe zum Warmwasserspeicher getauscht. Es gab keine Änderungen im Verhalten.

Der zweite Heizungsfachmann hat die Zündkerzen getauscht. Auch dies konnte den Fehler nicht beheben.

 

Ich bin dankbar für jeden Hinweis! Zur Zeit stehe ich um 4 Uhr auf, damit die Kinder um 6 warmes Wasser haben zum Duschen.

 

Mit freundlichen Grüße

Waldemar D. (das Forum glaub mein Nachname sei ein englisches Schimpfwort; dabei ist es das Gegenteil von Dünn).

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo wdick,

es sollte auf jeden Fall nach der Warmwasserbereitung, wenn der Brenner wieder eine Anforderung bekommt, geprüft werden, inwieweit der Brenner noch angesteuert wird.
Bedeutet also, dass du deine Anlage bzw. die Brennerschleife von deinem Heizungsfachbetrieb prüfen lassen musst. Nur so kann das Fehlverhalten der Anlage genauer eingegrenzt werden.
Das Klicken kann von Gaskombiregler kommen. Evtl. wird die Spule am Gaskombiregler angesteuert, jedoch öffnet diese Ventil sporadisch nicht.


Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo wdick,

es sollte auf jeden Fall nach der Warmwasserbereitung, wenn der Brenner wieder eine Anforderung bekommt, geprüft werden, inwieweit der Brenner noch angesteuert wird.
Bedeutet also, dass du deine Anlage bzw. die Brennerschleife von deinem Heizungsfachbetrieb prüfen lassen musst. Nur so kann das Fehlverhalten der Anlage genauer eingegrenzt werden.
Das Klicken kann von Gaskombiregler kommen. Evtl. wird die Spule am Gaskombiregler angesteuert, jedoch öffnet diese Ventil sporadisch nicht.


Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren