Hallo,
ich beitreibe die gleiche Anlagenkonstellation. Denke hier liegt ein Missverständnis vor. Die Novamatik gibt im Normalzustand überhaupt keine Wärmeanforderung an die Tetramatik weiter.
Der Heizkreis ohne Mischer (=Kesselkreis)muss so eingestellt sein, dass er mindestens so lang wie die Novamatik im Tagbetrieb läuft und mindestens eine gleich hohe Heizkurve hat.
Es gab zwar meines Wissens mal eine Zusatzregelung, die die Sollwerte der Novamatiken "eingesammelt" und an die Kesselregelung übergeben hat, aber diese Produkt dürfte hier ja nicht installiert sein.
Gruß
Hallo cycoso,
gerne helfe ich Ihnen weiter.
Könnten Sie mir bitte noch die Herstellernummern der Regelungen zukommen lassen. So kann ich die passenden Serviceunterlagen für Sie bereitstellen und weitere Maßnahmen einleiten.
Wird denn der Brenner direkt über die Novamatik angefordert oder erfolgt der Zugriff erst über die Tetramatik?
Ersatzregelung für diese Regelungstypen sind nicht mehr Teil unserer Produktpalette. Hier würde die Wahl auf eine neue Vitotronic fallen.
Viele Grüße °pa
Hallo,
ich beitreibe die gleiche Anlagenkonstellation. Denke hier liegt ein Missverständnis vor. Die Novamatik gibt im Normalzustand überhaupt keine Wärmeanforderung an die Tetramatik weiter.
Der Heizkreis ohne Mischer (=Kesselkreis)muss so eingestellt sein, dass er mindestens so lang wie die Novamatik im Tagbetrieb läuft und mindestens eine gleich hohe Heizkurve hat.
Es gab zwar meines Wissens mal eine Zusatzregelung, die die Sollwerte der Novamatiken "eingesammelt" und an die Kesselregelung übergeben hat, aber diese Produkt dürfte hier ja nicht installiert sein.
Gruß
.
Hallo,
ich beitreibe die gleiche Anlagenkonstellation. Denke hier liegt ein Missverständnis vor. Die Novamatik gibt im Normalzustand überhaupt keine Wärmeanforderung an die Tetramatik weiter.
Der Heizkreis ohne Mischer (=Kesselkreis)muss so eingestellt sein, dass er mindestens so lang wie die Novamatik im Tagbetrieb läuft und mindestens eine gleich hohe Heizkurve hat.
Es gab zwar meines Wissens mal eine Zusatzregelung, die die Sollwerte der Novamatiken "eingesammelt" und an die Kesselregelung übergeben hat, aber diese Produkt dürfte hier ja nicht installiert sein.
Gruß
@Heizing,
richtig, die Novamatik sendet keine Anforderung.
@Cycoso,
Regelt denn die Novamatik in keinster Weise mehr?
Der Mischermotor müsste bei Sollwertänderung dementsprechend auf oder zu fahren.
Im Steckeranschlussplan sehen Sie, wie die Novamatik angeschlossen ist.
Viele Grüße °pa