Bei Warmwasserentnahme erkennt das Gerät den Wasserstrom nicht. Kurzzeitiges Kurzschliessen des Wasserschalters führt sofort zum Umschalten auf "Warmwasserentnahme". Der Reedkontakt im getrennten Zustand hat bei Wasserentnahme einen Widerstand von ca 800 kOhm. Wo kann ich das Ersatzteil bestellen? Oder muss der komplette Wasserschalter gewechselt werden?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Den Reed-Sensor gibts einzeln:
7819810 Reed-Sensor 200VDC 10VA AMP-Stecker 149
Bestellen kannst du den bei deinem Installateur. Bzw. bei jedem anderen Fachbetrieb.
Den Reed-Sensor gibts einzeln:
7819810 Reed-Sensor 200VDC 10VA AMP-Stecker 149
Bestellen kannst du den bei deinem Installateur. Bzw. bei jedem anderen Fachbetrieb.