abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Pendola PWL24 startet 3x kurz und geht dann in Störung mit F1 und Code 00:15. Was bedeutet der Code?

Gaskombiregler, Ionisationselektrode erneuert. Brennersteuergerät testweise getauscht. Keine Änderung.

4 ANTWORTEN 4

Störung F1 ist ein Fehler am Modulationsventil vom Gaskombiregler. Dort müsste am Stecker der Widerstand gemessen werden. Dieser sollte bei ca. 120 Ohm liegen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Das Teil ist neu. Widerstand passt auch.

Dass der Regler neu ist, sagt erstmal nichts über die Funktion aus. Wie hoch ist der Ruhedruck und anschließend auch der Fließdruck, wenn der Kombiregler öffnet? Der Fachbetrieb soll mal die Gasversorgung überprüfen. 3x Flammenabriss deutet darauf hin, dass kein ausreichender Gasdruck oder kein Gas vorhanden ist.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Die Netz AG war auch schon da und hat den Druckregler am Hauptanschluß getauscht. Am Gaszähler hatten wir meine ich 25mbar gemessen. Ok, dann messen wir nochmal die Drücke am Regler. Vielen Dank schonmal. 🙂
Top-Lösungsautoren