abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Pendola PUL 24 7520631 Störung Sicherheitskette

In einem Mietshaus hängt eine raumluftunabhängige Pendola PUL 24 7520631 ,die alle 2-3 Wochen auf Störung geht. Einfach nur Entstörtaste drucken hilft nicht, man muss das Gerät 10sek ausschalten und wieder einschalten, Entstörtaste drücken und dann läuft die Therme wieder.

Die Anlage hat einen Heizkreis und einen Kreis zur Warmwasserbereitung, Umschaltung über 3-Wege-Ventil.

Ob der Fehler beim Heizen oder der Warmwasserbereitung aufgetreten ist, kann mit endgültiger Sicherheit nicht festgestellt werden, aber bisher hat die Therme ( nachdem die Anlage auf Störung war und neu gestartet wurde) immer aufgrund der Vorrangschaltung erstmal Warmwasser gemacht und dann auf Heizung umgeschaltet.

Ich habe den Mieter nun mal beauftragt, bei erneutem Auftreten den Fehlercode im Display aufzuschreiben und die Fehler-Kurzabfrage zu machen. Es erscheint (Blitzzeichen) F:1 und die Kurzabfrage liefert 02:12.

Laut Pendola-Anleitung ist die Ursache "Unterbrechung Sicherheitskette" und als Maßnahme "Entstörtaste drücken, Sicherheitskette prüfen". Ich weiß also, dass einer der beiden Thermoschalter (95°C oder 100°C) ausgelöst hat, aber da die Therme momentan wohl wieder taglang störungsfrei läuft, ist die Sicherheitskette momentan ja nicht mehr unterbrochen und somit habe ich nichts zum prüfen, d.h. ich kann nicht feststellen, welcher der beiden Thermoschalter ausgelöst hat.

Es stellt sich die Frage, ob die Thermoschalter ausgelöst haben, weil die Temperatur zu hoch war oder weil einer der beiden Thermoschalter defekt sind. Was ist hier zu tun ? Auf Verdacht beide Thermoschalter (in der Anleitung heißen die Temperaturwächter/Trockengehschutz und Temperaturbegrenzer ) tauschen ? Oder erstmal nur einen, falls ja welchen der beiden ? Wie lauten hier die Ersatzteilenummern ?

Vielen Dank für die Hilfestellung im Voraus

Ralf

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Ralf,

von den Materialkosten her wäre es ja keine große Sache gleich beide Thermoschalter zu tauschen. Wenn allerdings einer der Schalter defekt wäre, müsste die Störung meiner Meinung nach öfter auftreten. Ist eine 50/50 Chance, wobei ich eher auf Übertemperatur tippe. Ein Wackelkontakt vom Kabel wäre auch möglich.

Neben der Pumpe können ein zugesetzter Abgaswärmetauscher oder Abgassammelkasten für eine Übertemperatur verantwortlich sein.

Die Thermoschalter haben folgende Nummer:
Thermoschalter 95°C 7819954
Thermoschalter 100°C 7819959

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7
Hallo Ralf,

von den Materialkosten her wäre es ja keine große Sache gleich beide Thermoschalter zu tauschen. Wenn allerdings einer der Schalter defekt wäre, müsste die Störung meiner Meinung nach öfter auftreten. Ist eine 50/50 Chance, wobei ich eher auf Übertemperatur tippe. Ein Wackelkontakt vom Kabel wäre auch möglich.

Neben der Pumpe können ein zugesetzter Abgaswärmetauscher oder Abgassammelkasten für eine Übertemperatur verantwortlich sein.

Die Thermoschalter haben folgende Nummer:
Thermoschalter 95°C 7819954
Thermoschalter 100°C 7819959

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo,

der 7819954 => Thermoschalter 95° C sitzt im Abgaswärmetauscher
der 7819959 => Themoschalter 100° C sitzt im Rohr seitlich.

Ich habe mit technischem Dienst von Viessmann telefoniert, der nannte mir für beide
Thermoschalter den 7825487 , also einen mit 100°C. Dieser ersetzt den 7819959, das ist
auf mehreren Webseiten (Verkauf Viessmann Thermoschalter) so nachzulesen.

Nur noch mal sicherheitshalber nachgefragt, kann ich wirklich den 95°C Thermoschalter
im Abgaswärmetauscher durch den 7825487 , also einen 100°C Typ ersetzen ?

Viele Grüße

Ralf
Hallo Ralf,

aufgrund deiner Nachfrage habe ich noch mal im System nachgeschaut. Für beide scheint es jetzt den Thermoschalter 7825487 zu geben. Dieser wird als Nachfolger für 7819954 und 7819959 angezeigt.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Super. Dann passt das so. Vielen Dank
Hallo,
nun habe ich fast 2 Jahre nachdem ich die Pumpe und die Thermoschalter der Sicherheitskette getauscht habe,
wieder das selbe Problem. Fehler 2 Sicherheitsgruppe

Die Pumpe wird ja wohl nicht wieder defekt sein ?

Muss ich jetzt damit rechnen, dass der Abgaswärmetauscher verstopft ist ?

Wenn ich den ausbaue,sieht man dann dass er verstopft ist, wie kann prüfen, ob er zu ist ?
Komplett zu wird er ja nicht sein,es wird ja anscheinend noch etwas Wasser durchgepumpt ?!?

Viele Grüße
Wirklich sehen wirst du da nichts, es sei denn es kommen dir irgendwelche Ablagerungen entgegen.

Hat die Pumpe ausreichen Leistung? Diese mal versuchen anzuhalten. Wenn dies ohne Kraftaufwand geht, dann liegt es an der Pumpe. Umschaltventil wäre auch noch eine mögliche Ursache. Kann sein, dass es in einer Zwischenposition hängt.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo,
Fehler ist gefunden. Es war tatsächlich der Abgas-Wärmetauscher.
Mit Mund durchblasen war beim alten kaum mehr möglich,
der neuen Wärmetauscher war quasi widerstandsfrei durchpustbar.
Viele Grüße
Top-Lösungsautoren