Ich bin neu in ein Einfamilienhaus eingezogen und mache mich mit meiner Heizung vertraut. Ab und zu hatte ich diesen Winter den Eindruck, dass gewisse Zimmer nicht "normal" warm wurden (v.a. an nicht sonnigen Tagen). Die Heizkörper waren dann in diesen Zimmern z.T. nur gerade beim Zufluss warm und der "Rest" eher lau. Deshalb denke ich, dass dies (auch) an den Einstellungen der Heizkreis Umwälzpumpe liegen könnte.
Die Umwälzpumpe für den Heizkreis hat eine Stufenwahl. Wie kann ich herausfinden, welches die korrekte und optimale Stufenwahl zur Wärmeverteilung (und Energie-Effizient) darstellt?
Wird die Umwälzpumpe von meiner Heizung als "on/off" betrieben oder drehzahlgeregelt angesteuert? Falls drehzahlgeregelt - wo wären die Einstellungen und auf was müsste man dort achten?
Danke für Eure Hilfe
popsy-blue
Zur Anlage (Baujahr ca 2004):
Viessmann Vitoplus 300, mit 1 Heizkreis mit Mischer
Solarthermie, 10 m^2 Flachkollektoren, Vitoplus 100, 1000 l Speicher, für Warmwasser und zur Heizungsunterstützung
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das ist eine für Viessmann gelabelte Grundfoss UPE
http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfosliterature-6144.pdf
Die Pumpe ist differenzdruckgeregelt und versucht bei unterschiedlichem Bedarf die Förderhöhe konstant zu halten. Mit der + Taste könntest du die Förderhöhe erhöhen, dann geht die gelbe LED eins nach oben.
Alternativ könntest du mal schauen welche Thermostatventil-Unterteile bei dir verbaut sind.
Wenn die eine Voreinstellung haben, könnte man versuchen an den unterversorgten Heizkörpern die Voreinstellung weiter zu öffnen.
ein voreinstellbares Ventil würde so aussehen:
https://www.google.com/search?q=voreinstellbare+Ventile&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch
Wenn du magst, schraube mal den Thermostatkopf ab und stell ein Bild des Unterteil hier ein.
Das ist eine für Viessmann gelabelte Grundfoss UPE
http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfosliterature-6144.pdf
Die Pumpe ist differenzdruckgeregelt und versucht bei unterschiedlichem Bedarf die Förderhöhe konstant zu halten. Mit der + Taste könntest du die Förderhöhe erhöhen, dann geht die gelbe LED eins nach oben.
Alternativ könntest du mal schauen welche Thermostatventil-Unterteile bei dir verbaut sind.
Wenn die eine Voreinstellung haben, könnte man versuchen an den unterversorgten Heizkörpern die Voreinstellung weiter zu öffnen.
ein voreinstellbares Ventil würde so aussehen:
https://www.google.com/search?q=voreinstellbare+Ventile&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch
Wenn du magst, schraube mal den Thermostatkopf ab und stell ein Bild des Unterteil hier ein.
@popsy-blue
Hi,
schreibe uns doch erstmal genau in welchem Stock die Probleme sind.
Nur mal so zur Info.
Bei einer Standard-Doppelhaushälfte sind es vom Keller (Heizung) bis Dachgeschoss (DG) ca. 12m. Das wären dann in Wasserdruck vom obersten Heizkörper im DG bis Keller (UG) ca. 1,2 Bar.
In meinem System habe ich zum Beispiel 1,8 Bar.
Nachtrag: Man rechnet im obersten Stock mit einem Überdruck von ca. 0,5 Bar
Hallo @Chucrute,
Ich glaube das haut so etwa hin mit 10-12 Meter zwischen oberstem Heizkörper (Garage und meist zugeregelt, da hier nur Frostschutz) und unterstem Heizkörper (auf demselben Stockwerk wie die Heizung). Heisst dies nun, dass die 1.2 Bar Druck im Heizkreis eigentlich zu wenig sind und auf 1.7 Bar (=Höhendifferenz + 0.5 Bar) erhöht werden sollen?
Der laue Heizkörper (mit Danfoss-Thermostatventil) befindet sich auf demselben Stockwerk wie die Heizung (Kellergeschoss). Und dann gibt es noch einen ähnlichen Heizkörper im Wohngeschoss (ohne Thermostatventil), welcher unten auch immer lau und beim VL schön warm ist. Dies sind auch die einzigen Heizkörper, welche mal erneuert wurden (Wasserschaden).
Zur Info:
Der Heizkörper im Kellergeschoss hat die Abmessungen 40x220x7 cm (HxLxT) in der Ausführung HL-H.
"Heizwand Horizontal" von bremo.ch (http://www.bremo.ch/produkte/heizwaende/horizontale-heizwaende.html/38).
Der Heizkörper im Wohngeschoss hat die Abmessungen 21x240x12 cm (HxLxT) in der Ausführung K/30.
"Konvektor" von bremo.ch ("http://www.bremo.ch/produkte/heizwaende/konvektoren.html/40)
Morgen ist die Heizsaison zu Ende ... der Sommer kündigt sich (wieder) an .. das mit dem Druck im Heizkreis könnte ich noch ändern, aber testen wohl erst wieder in 6-7 Monaten ...
Ein Update:
Anlage läuft mit 4 - 6 °C Unterschied zwischen Vor- und Rücklauftemperatur. Der Heizkörper im fraglichen Zimmer (Kellergeschoss) ist oben immer noch heiss (=Vorlauftemperatur) und unten handwarm ... und leider bleibt das Zimmer immer noch etwas ungemütlich kühl.
Hallo,
versuche mal die Pumpe noch eine Stufe höher zu stellen, dann sollte der Heizkörper unten wärmer werden.
Ich hoffe es gibt keine Umgebungsgeräusche...
VG
Die Türe ist aber schon zu beim Heizen? 🤔
Hoffentlich war sie offen! Dann hätten wir das Problem! 😉