Nochmal zu Problem ausfallende Vitodens100 mit Fehler 0:6 => kein Ausfall mehr seit Temp.senkung!?

Deutet dies wieder auf defekte Druckdose oder den Wärmetauscher?? Dankbar für Eure Meinungen.
R
5 ANTWORTEN 5

Ich würde zuerst die Druckdose überprüfen/ersetzen. Ist mit Abstand die preiswertere Lösung.

Wenn es dann noch immer nicht funktioniert, muss der Fehler zwangsläufig woanders liegen. Aber mit irgendwas muss man ja anfangen, den Fehler nach und nach auszuschliessen/einzugrenzen.

Hallo RITA,

die Meldung 0:6 bedeutet, dass der Luftdruck nicht erreicht wird und keine Startrückmeldung erfolgt.

Wenn es zu einem normalen Gebläsestart kommt, sollten in diesem Zusammenhang die Druckdose sowie deren Verbindungsstecker und -leitungen geprüft werden. Auch der Reinigungszustand des Wärmetauschers sollte geprüft werden. Wenn dieser stark verschmutzt ist, kann es ebenfalls aufgrund des abgasseitigen Widerstandes zur Meldung 0:6 kommen.

Beste Grüße °sr

Hallo RITA,

die Meldung 0:6 bedeutet, dass der Luftdruck nicht erreicht wird und keine Startrückmeldung erfolgt.

Wenn es zu einem normalen Gebläsestart kommt, sollten in diesem Zusammenhang die Druckdose sowie deren Verbindungsstecker und -leitungen geprüft werden. Auch der Reinigungszustand des Wärmetauschers sollte geprüft werden. Wenn dieser stark verschmutzt ist, kann es ebenfalls aufgrund des abgasseitigen Widerstandes zur Meldung 0:6 kommen.

Beste Grüße °sr

Nun läuft die Therme seit 36 Std, nicht nur bei abgesenkter Temp.
Frage mich, ob man die (2 Jahre alte) Druckdose austauschen soll (Monteur wollte am Abend kommen) oder nicht einfach zuwartet?
Mit freundlichen Grüßen
Rita

Hallo!
Monteur 👨‍🔧 erst einmal abgesagt, Druckdose liegt bereit, falls doch wieder 🔴 erscheint - hoffentlich erst in weiter Zukunft....
Vielen Danke für Eure Beiträge.
Herzliche Grüße
R🙋