Hallo Maybel,
zur Störung F.7 - Keine Trinkwassererwärmung, Unterbrechung Speichertemperatursensor. Dort muss der Speicherfühler und die Warmwassereinstellungen geprüft werden.
zur Störung F.57 - Regelbetrieb ohne Raumeinfluss, Kurzschluss Raumtemperatursensor. Hier muss der Raumtemperatursensor inkl. Stecker und Leitungen überprüft werden.
zur Störung F.575 - Unterbrechung Raumtemperatursensor Heizkreis 1 Regelbetrieb ohne Raumeinfluss. Der Fehler ergibt sich aus F.57
Vielleicht ist sind die Einstellung auch nicht richtig. Informiere bitte deinen Fachpartner über diese Probleme. Der Fachbetrieb soll den Inbetriebnahmeassistenten neu ausführen und die Anlage dem Schema entsprechend einstellen.
freundliche Grüße
Timo