Sehr geehrtes Viessmann-Team,
bei meiner 7410-160K funktioniert die Nachtabsenkung nicht mehr.
In der Stellung "Tag- Normalbetrieb, Nacht abgesenkt (Sonne, Mond)" läuft die Heizung auch nachts mit Normaltemperatur weiter.
In der Stellung "Tag-Normalbetrieb, Nachtabschaltung mit Frostüberwachung (Sonne, Schneeflocke)" erfolgt eine Nachtabschaltung, wenn die Außentemperatur über 2 Grad liegt. (also o.k.)
Wenn es nachts kälter wird, läuft die Heizung auch nachts mit Normaltemperatur weiter.
Die Zeitvorgaben sind o.k.
Der (kleine) Temperaturrregler "Nachtabsenkung" steht auf -30, also am linken Anschlag.
Die Widerstandswerte der 3 Fühler (Außentemperatur, Kesseltemperatur etc) stimmen mit den Sollvorgaben der Installationanleitung überein.
Was kann ich zur weiteren Fehlereingrenzung tun?
Welches Bauteil könnte defekt sein? Ggf. das Potenziometer zum (kleinen) Temperaturrregler "Nachtabsenkung"?
Alternativ:
Mir liegt noch eine funktionsfähige Regelung 7410-068L vor, sie wurde vor einigen Jahren aus einem durchgerosteten Viessmann-Kessel (ist mir eigentlich unverständlich) ausgebaut.
Kann ich diese Regelung ersatzweise einbauen? Wo liegen die Unterschiede zwischen der 160L und 068K?
Zu Ihrer Information:
Mittelfristig möchte ich Brenner und Kessel ohnehin ersetzen, da die Werte grenzwertig sind - allerdings erst im Sommer außerhalb der Heizperiode. Die Zeit bis dahin möchte ich überbrücken.
Es wäre prima wenn Sie mir weiterhelfen könnten.
Mit freundlichen Grüßen
Henning Schlütsmeier-Hage
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo Herr Schlüstermeier-Hage,
Sie können die Regelung Trimatik2 7410068 ohne Probleme gegen die Regelung Trimatik2 7410160 tauschen. Beide Regelungen sind untereinander kompatibel.
Die Fehlersuche wird sich in diesem Fall nur auf die Sollwertplatine mit dem Potie begrenzen. Sie können ja das Potie mit etwas Kontaktspray besprühen, ein paar mal hin und her drehen und prüfen, ob sich eine Funktionsänderung zeigt.
Viele Grüße °pa