abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Nach Abschalten des Brenner, Kesselreinigen, Einschalten des Brenners ist die Vitatronic tot.

Vitatronic 200, keine Betriebsleds an. Beim Einschalten läuft der Brenner an. Display bleibt aus.
Am Netzteilsteckmodulanschluß X11 fehlt die 230V Netzspannung.
An Sicherung F2 T4A ist an beiden Seiten noch Netzspannung. An X17 ist an den Punkten 1. 2. 3. 9 Netzspannung.
Für mich schaut es aus wie wenn zwischen X11 und F2 eine Unterbrechung bestünde und somit das Netzteil keine Eingangspannung bekommt. Wo kann der Fehler liegen, gibt es ein Platinenlayout von der Grundplatte?

 

2 ANTWORTEN 2

Wenn LEDs nicht brennen ist die Netzteilplatine defekt.

Hallo Manni_dog,

wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, liegt es vermutlich am Netzteil. Welche Vitotronic 200 hast du denn genau? Poste doch bitte noch die Herstellnummer.

Beste Grüß °be
Top-Lösungsautoren