wir betreiben eine Mirola-Mb Brennwertheizung mit Miromatic-MC Seuerung, die über die Jahre störungsfrei funktionierte.
In den letzten Monaten schaltet sie sporadisch auf Störung. Nach Betätigung der Entstörtaste wird über eine längere Zeit
normal weiter geheizt. Die Perioden der sporadischen Abschaltung verkürzen sich aber über die Zeit.
Der Wartungsdienst hat inzwischen alle Elemente der Zündung (Elektrode, Kondensatur & Spule) ausgetauscht. Ohne Ergebnis.
Die Installationsfirma scheint jetzt mit Ihrem Wissen am Ende zu sein, ist offensichtich auch nicht mehr Ihr Partner.
Nach Studium Ihres Forums haben wir uns einmal selbst daran gemacht und den Feuerungsautomaten beobachtet und fotografiert.
Im Normalen läuft der Automat durch seine einzelnen Stellungen durch. Der Ventilator läuft an, baut Druck auf und als
nächstes öffnet das Gasventil und es wird gezündet. Die Stellungen des Feuerungsautomaten sehen Sie auf der Zeichnung.
Die Störung erfolgt stets wie eingezeichnet oder an der Stellung des Automaten auf den Fotos ablesbar.
Zweimal konnten wir beobachten, dass unmittelbar nach dem Anlaufen des Ventilators die Störung ausgelöst wurde.
Wieterhin könnte die Störung insbesondere bei niedrigen Kesseltemperaturen bevorzugt ausgelöst werden, d.h.
in der Nachtschaltung oder bei herabgeregelter Temperatur.