Meine Heizung schaltet sich außerhalb der programmierten Zeiten ein, heizt den Kessel von 33 auf 42

Meine Heizung schaltet seit heute (Sehr kalte Außentemperatur - 6 Grad bis -12 Grad) außerhalb der programmierten Zeiten für Heizung oder Warmwasseraufbereitung ein und Heizt den Kessel von 33 Grad auf 42 Grad auf und schaltet wieder ab.

Woran liegt das?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das ist der Frostschutz, dass er dann bis auf 42°C heizt hat den Grund, Kesselschäden zu vermeiden, ist durch den Codierstecker vorgegeben.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Das ist der Frostschutz, dass er dann bis auf 42°C heizt hat den Grund, Kesselschäden zu vermeiden, ist durch den Codierstecker vorgegeben.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Dankeschön

Gruß
Heizwilhelm