Mein vitoplus 300 spielt Schlagzeug. Zumindest hört es sich so an.

Hallo,
Unsere Vitoplus 300 aus den Jahr 2006 (laut Vorbesitzer) macht laute Geräusche. Es hämmert als würde jemanden Schlagzeug spielen. Heizungsfirma ist ratlos. Letzte Wartung war in Februar.

Anbei das Video zum Problem.

Wir hoffen auf zahlreiche Lösungsvorschläge.

Viele grüsse
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Könnte es sich um Siedegeräusche handeln?

Das hört sich so an, wie wenn jemand von immen mit dem Hammer raus will.

In welchem Betriebszustand tritt das auf?  Bei der Warmwasserbereitung oder im  Heizbetrieb.

Wenn Heizbetrieb: Öffne mal 1-2 Heizkörper  voll (und passe die Heizkennlinie ggf an).

Dann müssten die Geräusche eigentlich weg sein.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

13 ANTWORTEN 13
Video geht leider nicht hochzuladen. Leider zu gross...

Könnte es sich um Siedegeräusche handeln?

Das hört sich so an, wie wenn jemand von immen mit dem Hammer raus will.

In welchem Betriebszustand tritt das auf?  Bei der Warmwasserbereitung oder im  Heizbetrieb.

Wenn Heizbetrieb: Öffne mal 1-2 Heizkörper  voll (und passe die Heizkennlinie ggf an).

Dann müssten die Geräusche eigentlich weg sein.

 

Hallo Hausdoc, danke für die schnelle Rückmeldung. Es lässt sich momentan nicht mehr einschalten. Bzw. Es macht diese Geräusche und dann leuchtet die rote Kontrollleuchte.

Ich versuche das Video zu komprimieren.

Mal sehen ob es hilft.

Gruss
https://youtu.be/E1p9CVcFFqo

Hallo ich habe es mal in Youtube hochgeladen 🙂
Eindeutig Siegegeräusche!

Öffne ein paar Heizkörper voll und berichte dann das Ergebnis
Ich habe jetzt alle Heizkörper aufgedreht aber der Kessel startet nicht .. Muss warten bis es sich wieder automatisch resetet.
Ich würde mal denken, dass die Pumpe nicht mehr funktioniert.
Hört sich nicht an als wären es Siedegeräusche.
Warum blinkt die rote Störlampe?

Die Bedieneinheit zeigt auch nichts an wie könnte man da eine Störung ablesen.
Das frage ich mich auch... Habe jetzt mal eine andere Firma geholt.. Mal sehen was die sagen.. Werde euch auf den laufenden halten
Hallo alle,

der Monteur war da und hat die Pumpe on verdacht. Pumpe aufgeschraubt, Luft raus und es lief wieder wie neu.

Es kann sein das es nur an der Entlüftung liegt, oder die Pumpe ist sporadisch kaputt.

Er meint auch das zu wenig Druck im System war. 2 bar sollte es sein

Aber momentan läuft es wieder und ich bin 200euro wegen noteinsatz ärmer 😞

Schönen Abend alle.
Mmh, war schon immer zu wenig Druck auf dem System ? Weil, es könnte sich auch um ein schwächelndes Ausdehnungsgefäss handeln. Dessen Vordruck , bestehend aus Stickstoff, könnte sich durchaus in der Pumpe sammeln, wenn der Entlüfter der Therme nichts rauslässt.
Hatte ich auch. Es ist Dampfschlag = durch Überhitzung im Wämetauscher bilden sich dampfblasen.
Durch Austasch der Entlüftungsventils und der Umwälzpumpe war das beseitigt...