Hallo peter_k,
bei der Auslegung bzw. Berechnung sind die 32kW Nenn-Wärmebelastung für die Warmwasserbereitung der Richtwert. Die Rohrdimensionen können DN15, DN20 oder DN25 sein, kurzum je größer desto weniger Druckverlust, also besser. Der Gasanschlussdruck sollte bei ca. 20 mbar liegen. Der maximal zulässige bei 25 mbar, ansonsten muss ein separater Gasdruckregler mit einbezogen werden.
Alle Angaben stehen deinem Fachbetrieb über die Planungsanleitung zur Verfügung. Dabei gibt der Punkt "Gasseitiger Anschluss" einen Überblick.
Beste Grüße Robin