Bei meinem Vitolaplus gibt es nach Austausch der Ventile und Thermostatköpfe in Eclipse von IMI bekanntlich Probleme dahingehend, dass die Zimmer nicht genügend warm werden. Die Heizungsfirma kam jetzt, hat sich die Einstellung der Ventile nicht angesehen, sondern nur die Steilheit von 1.4 auf 1.6 und das Niveau von 0 auf 5 gestellt. Es wird wärmer, ungleichmäßig aber ich befürchte, € 2250,00 für NICHTS ausgegeben zu haben und einen viel höheren Ölverbrauch zu bekommen. Seit2Fachleute005 stand die Elektronik auf 1.4 / 0, die Umwälzpumpe auf 1 (jetzt auf 4 und es rauscht nachts in den Radiatoren bei Nachtabsenkunng auf 14°.
Ich wußte zwar, dass der Ventiltausch kein vollständiger Ersatz ist für einen wirklichen hydr. Abgleich. Dass ich teilweise aber bei Normaleinstellung frieren muss, das kann doch nicht angehen.
Mich würde interessieren, was Fachleute von der jetzigen hohen Einstellung halten. Vielen Dank.
Gruß, siggi
Es kommt doch aber gerade auf die Voreinstellung an. Wenn am Ventil durch zu geringe Einstellung nicht genug Wärme zum Heizkörper gelangt, nützt die ganze Verstellerei der Heizkurve nichts.
Im Normalfall stehen die Ventile im Auslieferungszustand auf -3-. Das kann aber bei manchem Heizkörper zuviel oder zu wenig sein. Entweder forderst die Installationsfirma nochmal an, dass ihre halb begonnene Arbeit auch zum Abschluss gebracht wird. Oder du besorgst dir eine Tabelle von Heimeier, in welcher die Ventilstellungen angegeben werden.