Kann ich eine Vitotrol 300A an eine Vitronic 150 anschließen

Ich habe derzeit eine Vitotrol 200A an der Vitronic 150 angeschlossen.

Ich möchte aber gerne ein Ferienprogramm programmieren, kann ich dazu die Viotrol 300A benutzen oder geht das nicht?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo PatzeltH,

da du bei deiner Kesselkreisregelung nur einen Heizkreis programmieren kannst, ist der Betrieb der Vitotrol 300A nicht möglich. Diese ist für mehrere Heizkreise gedacht. Die Funktion Ferienprogramm ist bei der KB1 nicht gegeben.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo PatzeltH,

da du bei deiner Kesselkreisregelung nur einen Heizkreis programmieren kannst, ist der Betrieb der Vitotrol 300A nicht möglich. Diese ist für mehrere Heizkreise gedacht. Die Funktion Ferienprogramm ist bei der KB1 nicht gegeben.

Beste Grüße °fl

Hallo Herr Schneider, irgendwie verstehe ich die Antwort "die Funktion Ferienprogramm ist bei der KB1 nicht gegeben" nicht. Die Funktion Ferienprogramm ist doch nur eine zeitliche Sollwert Reduzierung die als Sollwertvorgabe von der Fernbedienung an die KB1 gegeben wird. Der KB1 müsste das doch egal sein, ob die Sollwertreduzierung als manuelle Eingabe an der Fernbedienung oder über eine in der Fernbedienung hinterlegte Zeitabfolge erfolg?

 

Grüße Dietrich

Die Funktion Ferienprogramm ist in der Grundregelung nicht enthalten. Aus diesem Grund kann es auch nicht über eine Fernbedienung aktiviert werden. Die Fernbedienung aktiviert ein vorgegebenes Programm. Das Programm selber ist darin nicht enthalten. 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, vielen Dank für die Erklärung. Dennoch frage ich mich es dass Viessmann das nicht als einfach Sollwertgeber ähnlich z.B.der Vitotrol 100 UTDS designed hat. Kennst Du den Grund?

 