Ich kann in Codierebene 1 und 2 alle Änderungen vornehmen, ausser beim Anlagenschema.

Vitronic 200 kann das Anlagenschema nicht auf 00:1 geändert werden. Aktuell steht es auf 00:2. Wer kann helfen, was mache ich falsch

6 ANTWORTEN 6

Und du hast es dann mit OK bestätigt?

Ja, selbstverständlich, es kommt auch die Meldung "übernommen" und dann springt die Anzeige MIT ! Sekunde Verzögerung wieder auf 00:02 zurück.
Ich habe gehofft, irgendwo anderes einen Einstellungsfehler zu haben, der dies Änderung nicht zulässt.
In Codierung 1 und in Codierung 2 das gleiche Fehlergebnis.

Du hast vermutlich einen Speichertemperatursensor angeschlossen, wenn der erkannt wird springt es automatisch auf 00:02. Du musst also den Speichertemperatursensor entfernen.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Oh, das prüfe ich sofort...... Danke!

Das hat tatsächlich geklappt, lieber Heizing, vielen vielen Dank 🙂

Gerne, viel Erfolg noch.