Dann solltest in den Einstellungen eigentlich den -Parallelbetrieb- aktivieren können. In diesem Modus würde die Umwälzpumpe weiterlaufen, der Mischer berenzt die Temperatur für den Heizkreis.
Bei Knackgeräuschen liegt offenbar mindestens 1 Rohr an bzw. wurde eingeklemmt. Ein dauerhaftes ,,warmhalten,, lässt vermutlich keine Geräusche mehr auftreten, ist aber letztlich nur ein rumdoktern am Symptom, nicht aber eine Ursachenbeseitigung.
Das müsste , wenn ich mich recht erinnere, die Codierung- A2- sein. Den Wert auf- 2 -setzen.
Damit setzt die Anlage auf gleitende Vorrangschaltung. Die HK-Pumpe bleibt hier in Betrieb, der Mischer regelt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit zur Witterung.
Dazu an der Regelung(unten rechts) die Tasten mit dem Sinnbild für -Aus- und dem mit dem Wasserhahn gemeinsam für etwa 2 sek drücken. Mit den Plus und minus-Tasten die gewünschte Adresse anwählen(Adresse blinkt) und mit ok bestätigen (Jetzt blinkt der Wert).
Mit Plus/ Minus den gewünschten Wert einstellen. ok.
Im Display müsste nach erfolgreicher Codierung kurz -Wert übernommen- erscheinen.