abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizung fällt seit einigen Monaten sporadisch aus

Vitdens 333 mit vitotronic 200  (2006/07)

Nach 6-8 Wochen fällt die Heizung ohne Fehlercode aus. Durch mehrfaches aus und wieder einschalten habe ich sie immer wieder in Gang bekommen, zuletzt vorgestern nach fast einer Stunde. Es passiert immer wenn das WW augeheizt werden soll, die Kesseltemperatur ist über 80° aber das Wasser wird nicht wärmer, in dieser Situation bleibt dann die Heizung auch kalt. Anfang Januar hat der Heizungskundendienst die Umwälzpumpe ausgetauscht, mit der Hoffnung, den Übeltäter gefunden zu haben. Leider nicht, gleiche Symptome vorgestern. Der Kundendienst ist ratlos, da keine Fehlermeldung erfolgt, es könnte an vielen Dingen liegen, die man nicht alle eben mal tauschen kann. Gibt es irgend eine Möglichkeit den Fehler einzukreisen ? Für mich als Elektriker erscheint es unwahrscheinlich, das ein elektrisches Teil, nach mehrfachem Ausschalten wieder wochenlang normal funktioniert (Steuerung, Fühler, etc), eher ein mechanisches Bauteil oder ein spezieller Zustand, der es verursacht.

Fakt ist, das durch das nicht mögliche aufheizen des Wassers, die Heizung sich in einer Endlosschleife befindet !

Für einen Tip oder eine Hilfe wäre ich sehr dankbar

V. Mohaupt

 

11 ANTWORTEN 11

Ich glaube dein Wärmetauscher ist zu ( Verkalkter Wärmetauscher )
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Verkalkter-W%C3%A4rmetauscher-war-das-Problem/...

Gruss
HarryG

Welche Pumpe wurde denn getauscht die Heizungspumpe oder die Schichtladepumpe im Trinkwasser Kreis?

Wärmetauscher wäre aber nur eine Möglichkeit. In Frage kämen auch -nicht abgeschlossene WW-Bereitung, warum auch immer-, defekte Regelung( Kalte Lötstelle, Haarriss etc), ein verutschter Fühler, verminderte Leistung der Pumpe.

Gerade bei dem Absatz,,..Kessel bei 80°C, aber Wasser wird nicht wärmer..,, , sollte man mal schauen, welcher Status anliegt.

Ich kenne nur eine Pumpe, sie ist unten rechts und direkt darunter ist der Schrittmotor für das Umschaltventil !

Hast du mal eine Geräte Herstellernummer? Zwecks ob dein Gerät überhaupt eine Schichtladepumpe oder Plattenwärmetauscher hat?

Vermutlich bleibt das Gerät in der Speicheraufheizung hängen (hat Vorrang vor Heizbetrieb).

Wenn du heizen willst, stelle die Soll-Temperatur für WW ganz niedrig ein, schalte das Gerät aus (Hauptschalter) und nach kurzer Wartezeit wieder ein.

Fehlereingrenzung: Mache bitte eine Diagnose-Abfrage (Tasten Abschaltbetrieb und "Heizen+WW" gleichzeitig drücken, bis "Diagnose" erscheint, dann loslassen und erste Anzeige abwarten (Neigung), dann mit der Plus- oder Minustaste weiterblättern; Aussteigen mit OK. Das ist nur eine Abfrage, man kann also nichts kaputt machen oder verstellen).

Vergleiche die angezeigten Ist-Temperaturen für den Speicher resp. die Auslauftemperatur mit der Temperatur an der nächsten Zapfstelle.

Auch das Verhalten während der Speicheraufheizung beobachten: läuft der Brenner durch oder schaltet er immer wieder ab? Brennerlaufzeit? Erreichte Kesseltemperatur?

Welchen Gerätetyp hast du: WS3x oder WR3x, siehe Typenschild? Wie hart in Grad dH ist das Leitungswasser, und welche Soll-WW-Temperatur ist eingestellt?

Bei WR3X Modell hast du nur die eine Pumpe da würde ich mal die Codieradresse 38 überprüfen.
Bei WS3X Modell auch die Codieradresse überprüfen sowie den Plattenwärmetauscher auf verkalkung kontrollieren.

Vielen Dank für die schnellen Tips,
ich habe jetzt noch mal genauer nachgesehen um die Fragen zu beantworten:
- es sind tatsächlich zwei Pumpen vorhanden, also Typ WS3X
- das Wasser hat Härtebereich 2 und laut Wasserversorger °dH 9,2
- WW Solltemp ist 43°
ich gehe davon aus, das die Diagnose nur im Falle des Fehlers Sinn macht, um es einzugrenzen
Es gibt mir aber immer noch Rätsel auf, warum die Heizung seit Weihnachten durch die gesamte
Kälteperiode ohne Fehler gelaufen ist, bis vor einigen Tagen der Fall wieder eintrat
Wenn der Wärmetauscher verkalkt wäre, oder ein anderes Teil defekt wäre, sollte der Fehler
doch konstant sein, oder ?
Vielen Dank schon mal für die viel Tips !

Codieradresse 38 solltest du trotzdem mal schauen, welcher Wert dort hinterlegt ist. Erst recht, wenn sie mal wieder ausfällt.

Hallo,
habe die Codieradresse 38 endlich gefunden, unter Codierung 2, der Wert ist "0" !
Was hat der Wert zu bedeuten und was hat dieser mit meinem Problem zu tun ?

Nun, Adresse 38 zeigt den Zustand des Feuerungsautomaten. Würde dort beispielsweise ein Wert von 33 stehen, hiesse das, dass der FA Unterspannung bekäme. Und dieser Fehler wäre im Wiederholungsfall nur durch den Austausch der Regelung zu beheben. Wiederholungsfall daher, dass es ja auch mal Netzschwankungen gibt.In diesem Fall kann man den Wert zurücksetzen. Der sollte dann auch nicht gleich wiederkommen. Kommt er gleich wieder, muss es etwas anderes als eine Netzschwankung sein. z.B. ein Defekt des Netzteiles.. Das wiederum ist nicht separat erhältlich, sondern würde einen Austausch der Regelung nach sich ziehen.
Top-Lösungsautoren